แอร์ inverter ยี่ห้ออื่นมี logic การทำงานเช่นเดียวกับของ mitsubishi ไหมครับ ใครมีเวลารอบกวนดูให้ทีนะครับ ไม่ต้องถึงขนาดจับกระแสก็ได้
1.ถ้าผมเปิดพัดลม Speed Quiet แล้ว ตัวด้านนอก Compressor จะทำงานรอบต่ำมาก และ พัดลมข้างนอกจะหมุนเบา
2.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 1 แล้ว Compressor ด้านนอก เร่งรอบขึ้นมาได้บ้าง พัดลมด้านนอกหมุนเบา
3.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 2 แล้ว Compressor ด้านนอก เร่งรอบได้ตามปกติ พัดลมด้านนอกหมุนแรง
4.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 3 แล้ว Compressor ด้านนอก เร่งรอบได้ตามปกติ พัดลมด้านนอกหมุนแรง
5.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 4 การทำงานของ Compressor และ พัดลม เหมือนกับข้อ 3-4
สรุปคือ ถ้าเป็นโหมดเงียบกับพัดลมเบอร์ 1 แอร์จะพยายามลดรอบทั้ง Compressor และ ตัวพัดลมด้านนอก ไม่ว่าอุณหภูมิที่ตั้งจะตั้งไว้เท่าไร แต่ถ้าตั้งเบอร์ 2 ขึ้นไปรอบของ compressor จะขึ้นลงตามปกติ แต่พัดลมด้านนอกจะแรงตลอดแม้ว่า compressor จะลดรอบลงไปแล้ว
ปล.ทั้งหมดนี้เกิดจากการสังเกตุและดูกระแสด้วย clamp meter ครับ
ปล.2 มีคนเลยสังเกตุแล้วได้ใกล้เคียงกันคือ
https://ppantip.com/topic/36651915
แอร์ inverter ยี่ห้ออื่นมี logic การทำงานเช่นเดียวกับของ mitsubishi ไหมครับ
1.ถ้าผมเปิดพัดลม Speed Quiet แล้ว ตัวด้านนอก Compressor จะทำงานรอบต่ำมาก และ พัดลมข้างนอกจะหมุนเบา
2.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 1 แล้ว Compressor ด้านนอก เร่งรอบขึ้นมาได้บ้าง พัดลมด้านนอกหมุนเบา
3.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 2 แล้ว Compressor ด้านนอก เร่งรอบได้ตามปกติ พัดลมด้านนอกหมุนแรง
4.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 3 แล้ว Compressor ด้านนอก เร่งรอบได้ตามปกติ พัดลมด้านนอกหมุนแรง
5.ถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์ 4 การทำงานของ Compressor และ พัดลม เหมือนกับข้อ 3-4
สรุปคือ ถ้าเป็นโหมดเงียบกับพัดลมเบอร์ 1 แอร์จะพยายามลดรอบทั้ง Compressor และ ตัวพัดลมด้านนอก ไม่ว่าอุณหภูมิที่ตั้งจะตั้งไว้เท่าไร แต่ถ้าตั้งเบอร์ 2 ขึ้นไปรอบของ compressor จะขึ้นลงตามปกติ แต่พัดลมด้านนอกจะแรงตลอดแม้ว่า compressor จะลดรอบลงไปแล้ว
ปล.ทั้งหมดนี้เกิดจากการสังเกตุและดูกระแสด้วย clamp meter ครับ
ปล.2 มีคนเลยสังเกตุแล้วได้ใกล้เคียงกันคือ https://ppantip.com/topic/36651915