การต่อเติมผนังโกดัง

สวัสดีครับชาวพันทิป

ก่อนอื่นต้องขออภัยหากทำอะไรผิดพลาดไปนะครับ

มีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารนิดหนึ่งครับ คือพอดีโกดังขอที่บ้านปัจจุบันเป็นแบบเปิดโล่ง คือมีแต่หลังคา ส่วนผนังด้านข้างและประตูทาเข้าออกไม่มีครับ จึงอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบปิดทึบหน่อย คือทำผนังโกดัง และอาจะทำประตูเปิด-ปิดทางเข้าออกครับ

ซึ่งเคยปรึกษาพี่ที่รู้จักกันคนหนึ่งเป็นสถาปนิก ที่คุมงานก่อสร้างได้ เขาบอกว่าจากสเปกโกดังแล้วเขาไม่ชัวร์เรื่องการติดผนังเพิ่มหากไม่ลงเสาเข็มใหม่ครับ

โดยที่รายละเอียดของเดิมเป็นแบบนี้ครับ โกดังอายุ 21ปี  ช่วงกว้างเสาถึงเสาโกดังหน้ากว้างxยาว = 18m x 45m. (แต่ยื่นชายคาออกไปเป็นกว้าง20m)  ความสูงเสาที่ 6m แต่เป็นทรงจั่วสูง ความสูงที่สุดของหลังคาคือประมาณ 9m ครับ เสาแต่ละต้นใช้ท่อเหล็ก(น่าจะเป็นท่อประปาชุบกัลวาไนซ์) ขนาด6"กับ4.5"เชื่อมกัน(เหมือนบันไดลิงที่ขาสองข้างใหญ่เล็กไม่เท่ากันน่ะครับ)

ฐานรากลงเป็นเสาเข็มตอก I-18 20ต้น ตอกที่ระดับ 21m แต่ถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วแต่หลุมนะครับ ซึ่งพ่อบอกว่าตอกตั้งแต่ 19-21m ไม่มีต่ำกว่านั้น (พอดีช่วงนั้นผมเพิ่ง7ขวบเอง)

ซึ่งพี่เขาบอกว่าเขากลัวเรื่องแรงลมปะทะ เพราะพื้นที่เป็นพื้นที่กึ่งโล่ง คือด้านข้างหนึ่งของโกดังมีอาคารสูง2-3m แต่เหนือจากนั้นคือเปิดโล่งเลยครับ ส่วนอีกข้างหนึ่งติดอาคารต่างๆไม่ค่อยมีลมปะทะเท่าไร

อย่างไรก็รบกวนขอคำชี้แนะจากทุกท่านในที่นี้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับผม