เปิดแอร์และรู้สึกเหมือนถูกไฟดูดทั้งที่นั่งบนพื้นยางห่างจากแอร์ เกิดจากไฟรั่วหรือเปล่าคะ

คือแอร์ตัวนี้ 24btu อยู่ชั้น1 เคยเปิดและเซฟทีคัทตัด หลายครั้ง เรียกช่างมาดู เค้าไปเจอสายไฟ(ที่เต้ารับตัวหนึ่งที่อยู่ห่างจากแอร์ตัวที่กล่าวพอสมควร และด฿แล้วเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับแอร์)เหมือนจะชอตจึงทำการตัดต่อให้ใหม่ เซฟทีคัทก็ไม่ตัดอีก จึงไม่ได้ทำอะไรต่อ ก็ใช้งานได้เหมือนปกติดี

ต่อมาวันนี้หลังจากเปิดแอร์ได้ประมาณ15นาที คนในบ้านที่นั่งที่พื้นยางกันกระแทกสำหรับเด็ก และอยู่บริเวณที่สัมผัสลมแอร์โดยตรง บอกว่ารู้สึกเหมือนโดนไฟดูด ทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้สัมผัสโลหะใดๆ และเป็นเหมือนกันทั้งสามคนที่เดินเข้าไปบริเวณนั้น แต่เมื่อเดินให้พ้นรัศมีลมแอร์ก็ไม่รู้สึกว่าโดนดูดอีก

อีกประการคือบริเวณบ้านชั้นล่าง เมื่อเปิดแอร์จนเย็นแล้วมือไปสัมผัสโดนเหล็กดัด หรือ ลูกบิดสเตนเลส มักจะโดนไฟดูดคล้ายๆไฟฟ้าสถิต บางทีก็มีประกายไฟเล็กๆแล่บออกมาบริเวณมือที่สัมผัสกับโลหะดังกล่าว บางทีมือคนในบ้านโดนกันเองระหว่างส่งของให้กันก็มีการสปาคเกิดขึ้น ทั้งนี้คือเป็นบ่อยมาก แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง และเป็นมานานแล้วแต่หาสาเหตุไม่ได้สักที ในขณะที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเมื่อเปิดแอร์ชั้น2 แอร์ทุกตัวในบ้านล้างแอร์ทุกหกเดือนค่ะ

ขอสอบถามว่า เรื่องที่เกิดทั้งหมดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ และควรแก้ปัญหาอย่างไร พอดีที่บ้านมีเด็กเล็กเลยค่อนข้างกังวลค่ะ

ตอนนี้คิดจะจ้างช่างมาไล่สายว่ารั่วตรงไหนและจะให้เค้าติดเบรคเกอร์เลย จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่คะ

หรือบางทีแค่ช่างที่มาติดตั้งjumpสายไฟสลับขั้ว ? เพราะเคยเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วพอตัวถูกน้ำก็จะรู้สึกเหมือนโดนไฟดูด ปรากฎว่าเกิดจากช่างต่อสายไฟสลับขั้ว พอเปลี่ยนใหม่ก็หายเป็นปลิดทิ้งค่ะ

รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ว่าหากเรียกช่างมา ควรให้เค้าเชคอะไร แล้วทำแค่ไหน เพราะกลัวเค้าจะแนะนำให้ทำอะไรที่ไม่จำเป็นและสุดท้ายก็ไม่หายค่ะ

และถ้าจะติดเบรคเกอร์แอร์ควรใช้แบบไหนยี่ห้ออะไรดีคะที่ปลอดภัยแน่ๆ

ขอบคุณค่ะ