///// แอร์ แบบ "อินเวอร์เตอร์" ดีจริงไหมครับ /////

ปีนี้ร้อนจริงๆครับ  ปกติผมนอนใช้พัดลมก็พอ  

แต่ปีนี้ไม่ไหวจริงๆครับ   ที่บ้านมีแอร์ ของ LG

inverter V  ติดไว้ที่ห้องทำงาน เปิดใช้งานแค่วันละ 2 ชั่วโมง

อายุการใช้งานก็ประมาณ 10 ปีครับ

**จากที่ใช้มาซ่อมไปหนึ่งครั้ง  แผงวงจรพัง   6,000 บาท

การทำงาน ผมว่ามันเย็นแบบแปลกๆครับ

หายใจเข้าไปเหมือนมันชื้นๆอ่ะครับ  แน่นจมูกด้วย

*******************************

ปีนี้ว่าจะซื้อติดที่ห้องนอนรุ่นที่ดีๆหน่อยอ่ะครับ

ไดกิ้นดีไหมครับ  เคยได้ยินมาว่าแอร์ธรรมดาซ่อมถูกกว่า

และเย็นกว่า แอร์แบบ inverter  

แอร์แบบ inverter  ดีแค่ประหยัดไฟ   จริงไหมครับ

ช่วยแนะนำด้วยครับ  แอร์สำหรับห้องนอน

คนนอน 2 คน แมวอีก 3 ตัวครับ

เปิดใช้งาน 7 ชั่วโมงต่อวันครับ

********************************

**ถ้าเครื่องที่อยู่นอกบ้านอยู่ใกล้ท่อน้ำทิ้ง เกี่ยวไหมครับ
ที่อากาศส่งผ่านเข้ามาในห้องจะไม่บริสุทธิ์
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 11
ให้ดูอะไรเล่นๆครับ
ห้อง Server 2 ห้อง ขนาดเท่ากัน จำนวน Server เท่ากัน อยู่ในอาคารโดนแดดเหมือนกันภาวะแวดล้อมแทบจะเหมือนกัน
ต่างที่การติดตั้งแอร์
ห้องแรก  ใช้แอร์ธรรมดาระบบโบราณ 2 ตัวเปิดสลับกลางวันกลางคืน 24 hr. ขนาด 28000 BUT ปรับอุณหภูมิที่ 22 องศา
จับได้ค่าดังนี้ อุณหภูมิตลอดเดือนได้ค่าดังนี้

ห้องที่สอง  ใช้แอร์inverter  2 ตัวเปิดสลับกลางวันกลางคืน 24 hr. ขนาด 24000 BUT ปรับอุณหภูมิที่ 22 องศา
จับได้ค่าดังนี้ อุณหภูมิตลอดเดือนได้ค่าดังนี้

เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ
สิ่งที่ต่างกันคือ
1. ค่าไฟ แอร์inverter  กินไฟถูกกว่ามาก
2. ความรู้สึกเมื่อเราเดินเข้าไปในห้อง แอร์ธรรมดา เราจะรู้สึกว่าเย็นฉ่ำกว่าทั้งที่ อุณหภูมิ เท่ากัน (เรื่องความชื่นอยู่ที่ 50%-60% ทั้ง 2 ห้อง)

ปล. ลงรูปถูกแล้วครับไม่สลับครับ เพิ่มเติมการวิเคราะห์กราฟ
แอร์ธรรมดา จะมีการตัดและทำงานถี่กว่า โดยดูกราฟที่ิ่วิ่งขึ้นวิ่งลง แต่อยู่ในค่าที่ตั้ง เรื่องกินไฟมากกว่าแน่ๆเพราะตัดบ่อย
แอร์inverter จะนิ่งๆไม่ค่อยขยับแต่ อุณหภูมิ  มีกระโดดเป็นช่วงๆ ให้โฟกัสไปที่เป็นเส้นตรงตลอดช่วงที่มีการโดดน่าจะมา
                           จากตอนที่สลับกันทำงานเพราะมันจะปิด 1 ตัว แล้วเปิดอีก 1 ตัวขึ้นมาแทน คาดว่าอีกตัวเมื่อเริ่มทำงานคง
                           เริ่งความเย็นเต็มที่อุณหภูมิมันเลย ดิ่งลงถึง 19องศา แต่พอมันทำงานแล้วอุณหภูมิจะนิ่งเป็นเส้นตรง

*** กราฟเป็นของทั้งเดือนครับไม่ใช่แค่ใน 1 วัน โปรดอ่านข้อมูล/พิจารณา และใช้ วิจารณญาณ ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากัน ***

อ่ะ Update ใหม่กราฟแบบรายวันเมื่อวานนี้ 21/03/2018 น่าจะโดนใจหลายๆคน
แอร์ธรรมดา  ก็วิ่งขึ้นๆลงๆอย่างที่เห็น ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา
แอร์inverter จะนิ่งๆตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา  ที่ไม่ได้ตามที่ตั้งอาจเพราะ เซนเซอร์ที่ใช้วัดมันไม่ได้โดนแอร์ตรงๆ