ทำไมปลั๊กไฟ ขั้ว L และ N สลับกันครับ

ผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อย่าง  ปลั๊กไฟ ขั้ว L และ N  สลับกันครับ
ทางซ้ายมือคือขั้วดินตรงกันทั้งคู่นะครับ
ปลั๊กอันดำ ข้างบนเป็น N  ข้างล่างเป็น L  (ดูรูปอาจจะไม่เห็นนะครับ)
ปลั๊กอันขาว ข้างบนเป็น L  ข้างล่างเป็น N (อันนี้พอเห็นครับ)

ถามนะครับ อันขาวที่เสียบกับปลั๊กตัวเมียที่ผนัง  ขั้วจะตรงกันครับ
แต่อันดำจะสลับขั้ว L กับ N   แบบนี้เสียบอันตรายใหมครับ
ตู้เย็นพานาอินเวตเตอร์ผมก็เป็นแบบนี้  ไม่ว่าจะกลับปลั๊กอย่างไรก็ดูด
ต้องต่อสายดินไว้ครับ  
ขอบคุณท่านที่เข้ามาอ่านมาตอบนะครับ   ถ้าแท๊กผิดต้องขออภัยด้วยครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4

ตำแหน่งตาม L/N ปลั๊กสีขาวเป็นมาตรฐานของไทย

ถ้าถามว่าใช้ได้หรือไม่ ก็ใช้ได้ครับ

ปลอดภัยหรือไม่...คือถ้ามันตรง L to L, N to N ได้ก็ดีเพราะถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีสวิทวช์เปิดปิด ก็จะตัด L เลยไม่มีไฟไปรอในวงจร แต่ถ้าสลับก็ไปตัดที่ N ก็จะมีไฟไปรอที่วงจรตลอดเวลา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวปลั๊กไฟต้องมี 3 ขาถึงจะบังคับตำแหน่ง L/N ได้ แต่ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราที่ขายอยู่มีกี่ขา ส่วนมากผมเห็นมี 2 ขาซะเป็นส่วนมาก พวก charger โทรศัพท์เป็นต้นไม่ค่อยได้เจอหรอก 3 ขา ดังนั้นโอกาสเสียบไม่ถูกขั้วก็ 50/50 ล่ะครับ

ส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเป็นส่วนสัมผัสมันเป็นฉนวนเช่นพลาสติก ก็ไม่น่ากังวลแต่ถ้าเป็นโลหะก็อาจต้องหากราวด์มาใส่