คือใช้เครื่องทำนำ้อุ่น Panansonic 3500 W คล้ายตามรูป
ผมต่อโดยมีก็อกนำ้ไว้เปิดน้ำเข้าเครื่องทำนำ้อุ่น
โดยมีด้ามหมุนเปิดสีเงิน น่าจะเคลือบโครมไว้
ใช้ปิด/เปิดน้ำทุกครั้ง ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
ซึ่งผมเปิดวาวน้ำพลาสติกด้านล่างของเครื่องค้างไว้
ใช้มา 3-4 ปีแล้วครับ เพราะเป็นเครื่องที่ 2
ต่อกับ Breaker ที่มีกันดูดของ สแควร์ดี ขนาด 20A ที่มีปุ่มกดสีเหลือง ตัวเลขที่ปุ่มเหลือง 10mA
ติดมานานเกือบ 15 ปีแล้ว
ปัจจุบัน กด test ใช้งานได้ปกติ คือกดปุ่มเหลือง เบรกเกอร์เด้งตัดไฟ แล้วดันกลับไป ก้อใช้งานได้เหมือนเดิม
ตอนนี้มาสังเกตว่า
ที่หมุนกีอกน้ำที่ผิวเป็นเคลือบโครม เพื่อเปิดน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
เวลาไปหมุนเก็อกเปิดน้ำ ทั้งจังหวะทั้ง Off หรือ On ของเครื่องทำน้ำอุ่น (ที่ปุ่มหมุนด้านล่าง)
เหมือนมีไฟรั่วเล็กๆ คล้ายกับเอามือไปจับผิวตู้เย็น
แต่ระบบตัดไฟของเครื่องทำน้ำอุ่น ELB ไม่ตัด
Breaker ของ สแควร์ดี ไม่ตัด
แต่พอไปกด test ELB ของเครื่องให้ตัดไฟ แล้วเอามือไปจับก็อกน้ำ ความรู้สึกที่ไฟรั่วนิดๆ หายไปครับ
แล้วพอดันปุ่ม ELB ที่เด้งออกมาด้านหลัง ดันกลับเข้าไป เพื่อให้เครื่องสามารถกลับมาทำงาน
ความรู้สึกที่ไฟรั่วนิดๆ ก้อกลับมา
มันน่าจะรั่วตรงไหนครับ ?
ควรเปิดตู้ ตรวจสอบตรงไหน อย่างไรครับ ?
หริอมีคำแนะนำอื่นไหมครับ ?
ขอบคุณครับ
ขอวิธีตรวจไฟรั่ว เครื่องทำนำ้อุ่น
ผมต่อโดยมีก็อกนำ้ไว้เปิดน้ำเข้าเครื่องทำนำ้อุ่น
โดยมีด้ามหมุนเปิดสีเงิน น่าจะเคลือบโครมไว้
ใช้ปิด/เปิดน้ำทุกครั้ง ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
ซึ่งผมเปิดวาวน้ำพลาสติกด้านล่างของเครื่องค้างไว้
ใช้มา 3-4 ปีแล้วครับ เพราะเป็นเครื่องที่ 2
ต่อกับ Breaker ที่มีกันดูดของ สแควร์ดี ขนาด 20A ที่มีปุ่มกดสีเหลือง ตัวเลขที่ปุ่มเหลือง 10mA
ติดมานานเกือบ 15 ปีแล้ว
ปัจจุบัน กด test ใช้งานได้ปกติ คือกดปุ่มเหลือง เบรกเกอร์เด้งตัดไฟ แล้วดันกลับไป ก้อใช้งานได้เหมือนเดิม
ตอนนี้มาสังเกตว่า
ที่หมุนกีอกน้ำที่ผิวเป็นเคลือบโครม เพื่อเปิดน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
เวลาไปหมุนเก็อกเปิดน้ำ ทั้งจังหวะทั้ง Off หรือ On ของเครื่องทำน้ำอุ่น (ที่ปุ่มหมุนด้านล่าง)
เหมือนมีไฟรั่วเล็กๆ คล้ายกับเอามือไปจับผิวตู้เย็น
แต่ระบบตัดไฟของเครื่องทำน้ำอุ่น ELB ไม่ตัด
Breaker ของ สแควร์ดี ไม่ตัด
แต่พอไปกด test ELB ของเครื่องให้ตัดไฟ แล้วเอามือไปจับก็อกน้ำ ความรู้สึกที่ไฟรั่วนิดๆ หายไปครับ
แล้วพอดันปุ่ม ELB ที่เด้งออกมาด้านหลัง ดันกลับเข้าไป เพื่อให้เครื่องสามารถกลับมาทำงาน
ความรู้สึกที่ไฟรั่วนิดๆ ก้อกลับมา
มันน่าจะรั่วตรงไหนครับ ?
ควรเปิดตู้ ตรวจสอบตรงไหน อย่างไรครับ ?