คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
ถ้าให้เดาก็ magnetic เสีย
ขา NC และ L3 ฝั่งออกละลายถึงกัน
ส่วน L3 ฝั่งเข้า หน้าคอนแท็คไหม้เชื่อมไปไม่ถึง L3 ฝั่งออก
ถึงได้ติดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน เปลี่ยน magnetic ก็จะเป็นเหมือนเดิม
แต่ควรทำใหม่ใช้ magnetic 2 ตัวน่าจะถูกต้องมากกว่า
ขา NC และ L3 ฝั่งออกละลายถึงกัน
ส่วน L3 ฝั่งเข้า หน้าคอนแท็คไหม้เชื่อมไปไม่ถึง L3 ฝั่งออก
ถึงได้ติดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน เปลี่ยน magnetic ก็จะเป็นเหมือนเดิม
แต่ควรทำใหม่ใช้ magnetic 2 ตัวน่าจะถูกต้องมากกว่า
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
วงจรสลับเปิด/ปิดแอร์ 2 ตัว มีปัญหา ตอนนี้เปิดพร้อมกัน ปิดพร้อมกัน
หน้าตาประมาณนี้ครับ
รบกวนท่านที่คุ้นเคยกับวงจรประมาณนี้แนะนำหน่อยครับ เผื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
เพิ่มรูปครับ