คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
Suction ปกติจะใช้ขนาดใหญ่กว่าหน้าปั้ม 1 Size ครับ
อย่างไรก็ตาม ควรจะคำนวณเรื่อง Headloss เพื่อนำไปตรวจสอบกับ NPSHr ของปั้ม ถ้า Headloss มากไปก็ต้องขยายขนาดท่อ ถ้า NPSHa < NPSHr จะทำให้เกิด cavitation หรืออย่างแย่เลย ก็สูบน้ำไม่ได้ครับ
ความเร็วของน้ำ ส่วนตัวเวลาออกแบบจะใช้ <1.8 m/s แต่อย่างไรก็ตาม ควรดูเรื่อง headloss ประกอบ
ซึ่งความเร็วน้ำสูง จะส่งผลกับ Erosion, Water Hammer, Headloss
เรื่องเสียงถ้าเป็นท่อนอกบ้าน บอกตรงๆยังไม่เคยได้ยินนะครับ แม้ว่าความเร็วจะ >3 ก็ตาม แต่จะเสียงจะชัดเมื่อวิ่งผ่าน fitting จำพวกวาล์ว โดยเฉพาะ butterfly valve
อย่างไรก็ตาม ควรจะคำนวณเรื่อง Headloss เพื่อนำไปตรวจสอบกับ NPSHr ของปั้ม ถ้า Headloss มากไปก็ต้องขยายขนาดท่อ ถ้า NPSHa < NPSHr จะทำให้เกิด cavitation หรืออย่างแย่เลย ก็สูบน้ำไม่ได้ครับ
ความเร็วของน้ำ ส่วนตัวเวลาออกแบบจะใช้ <1.8 m/s แต่อย่างไรก็ตาม ควรดูเรื่อง headloss ประกอบ
ซึ่งความเร็วน้ำสูง จะส่งผลกับ Erosion, Water Hammer, Headloss
เรื่องเสียงถ้าเป็นท่อนอกบ้าน บอกตรงๆยังไม่เคยได้ยินนะครับ แม้ว่าความเร็วจะ >3 ก็ตาม แต่จะเสียงจะชัดเมื่อวิ่งผ่าน fitting จำพวกวาล์ว โดยเฉพาะ butterfly valve
แสดงความคิดเห็น
ความเร็วน้ำภายในท่อ
1.ความเร็วน้ำในท่อ suction pump ควรอยู่ที่เท่าใหร่ครับจึงจะเหมาะสม
2.ความเร็วน้ำในท่อส่ง ควรอยู่ที่เท่าใหร่ครับจึงจะเหมาะสม
รบกวนแนะนำมาตราฐานด้วยครับที่ใช้ Design ความเร็วในท่อ ผมว่าจะหาขนาดท่อที่เหมาะสมครับ