เครื่องทำน้ำอุ่น 3500w. เปิดแล้วไฟตกนิดนึง ปกติไหมครับ

คือไม่ได้ตกแบบชัดนะครับ แต่ถ้าเปิดไฟอยู่จะเห็นเลยว่ามืดลงนิดๆ พอลองวัด Volt ดูก็พบว่าไฟหายไปจาก 231 เป็น 221 V.
และประมาณ 3 นาที Safety cut ก็ตัดทั้งที่ตั้งเป็น Direct เป็นงี้หลังจากใช้เครื่องได้ประมาณ 1 อาทิตย์ และบ้านผมมี 3 เครื่องลองเอามาสลับกันใช้ก็เป็นหมดทุกเครื่อง...เลยขอถามพร้อมอธิบายดังนี้

1. ตอนที่อาบน้ำอุ่นช่วงไม่หนาวเท่านี้ แรกๆ ก็ใช้ได้ปกติ ร้อนดี อาบออกมาสบายเลย แต่ผ่านไป 1 อาทิตย์ Safety Cut (รุ่นเก่าตัวใหญ่) ตัดครับ

2. ซื้อน้ำอุ่นมาอีกสองเครื่อง ก็ตัดเหมือนกัน

3. ขนาดบิดไป Direct มันก็ยังตัด (อาบได้ประมาณ 3 นาที บิดสุด เพราะตอนนี้หนาว)

4. แต่น้ำก็ยังไม่ร้อน...บ้านใครเป็นบ้างครับ หรือปกติของ 3500 w.

5. ผมใช้สาย VAF 2.5

6. แต่ตอนไปบ้านพ่อแม่ เขาใช้พานารุ่นเก่า ลองเปิดดูไม่ถึงครึ่งก็ร้อนแล้วนะ ถ้าสุดคงลวก บ้านนี้ก็ใช้สาย 2.5 เหมือนกัน (แต่ไม่มี RCD หรือ RCBO)

7. ไฟบ้านผม 15 (45) แล้ว...ในขณะที่บ้านพ่อแม่ยังเป็น 5 (15) ด้วยซ้ำ

8. เป็นไปได้ไหมที่ Safety cut จะเสีย ผมแกะออกมาดูแล้วเห็นเซนเซอร์หลอดแก้ว (รีดสวิตช์) แตกอยู่...มันสำคัญไหมครับ

9. หรือเป็นไปได้ไหมที่ผมใช้สายไฟห่วย (บ้านพ่อแม่เห็นเป็น ThaiYazaki) ไฟเลยเดินไม่สะดวก มีความต้านทานสูง ไฟเลยมาไม่เต็ม (แต่วัดปลายสายก็ได้ 231 เท่าตู้เมน)

10. และอาการสายไฟห่วยนี่ จะเกี่ยวกับไฟตกหรือไม่ (ตอนนี้ผมลอกเปลือกสีขาวออกแล้ว เผื่อจะเกี่ยวกับความร้อน แต่มันก็ยังตัดอยู่.....และจริงๆ ผมควรจะซื้อ THW ด้วยซ้ำ แอบเซ็งที่คิดไม่ทัน)

ขอบคุณครับ