ทริคเเก้ปัญหาน้ำหยดจากเเอร์ง่ายๆ ลองเเล้วหายจริงครับกับเเอร์ Mitsubishi Inverter

ผมใช้เเอร์ Misubishi MSY - GM18VF Inverter 18000 BTU ใช้มาได้ปีกว่าๆ ไม่เคยเป็นอะไรเเละก็ไม่เคยล้าง
เห็นว่าใช้มานานเป็นปีเเล้วจึงได้เรียกช่างมาล้าง เเละหลังจากผ่านไปเกือบ 3 เดือน หลังจากช่างมาล้างไปเเล้ว
ได้มีน้ำหยดออกมาเเบบหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นใช้มาเป็นปีๆไม่เคยมีน้ำหยด นี่คือกระทู้เก่าที่ผมเคยตั้งไป
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

                    จากนั้นจึงลองล้างท่อน้ำทิ้งดู ท่อก็ไม่ตัน ลองเเกะถาดรองน้ำออกมาทำความสะอาด
ก็เปิดได้ 3-4 วัน ก็มีน้ำหยดเหมือนเดิมถาดรองน้ำก็ไม่ตัน ท่อน้ำทิ้งก็ไม่ตัน เเต่น้ำยังหยด มันคิดได้ 2 เเบบคือ
ถ้าน้ำไหลไม่ทันก็คงล้นถาดน้ำทิ้ง หรือไม่ก็มีน้ำหยดจากตำเเหน่งที่ไม่ลงบนถาดน้ำทิ้ง มันเลยทะลุออกมา
หาข้อมูลไปมา คิดได้ว่าหรือหลังเเอร์ (หลังคอยล์เย็น) ที่ช่างส่วนใหญ่ล้างไม่ถึงจะตัน

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

                     เเละหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยลองเปิดดู น้ำไม่หยดเเล้วครับ เเต่! ผ่านไปเเค่ 3 วัน น้ำหยดเหมือนเดิม
เเถมเพิ่มรอยหยดอีกต่างหาก ไปหยดเพิ่มตรง ท่อน้ำทิ้งที่ทะลุปูนออกไปภายนอก ยิ่งทำให้ผมงงไปอีก คิดว่ายังไงคงต้องเสียเงินเเน่ๆ
เเต่ว่าเลยลองไปหาข้อมูลในเน็ตดูอีกรอบ เจอมาว่า ให้เราลองเปิดเเอร์โหมดพัดลมเบอร์สุด ทิ้งไว้ซัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ลมมันไล่น้ำ
ไล่สิ่งอุดตันออกจากเเผงคอยล์เย็น ตอนเเรกก็คิดว่ายังไงก็คงเหมือนเดิม ไม่หายเเน่ๆ เเต่ผิดคาดครับ เพราะหลังจากผมเปิดโหมดพัดลม

                      ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงตอนเช้า เเละมาซ้ำอีกทีตอนบ่ายอีก 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าน้ำหายหยดเเบบสนิทเลยครับ
ผ่านมา 1 อาทิตย์เเล้วไม่มีน้ำหยดเลยครับ ทุกที่ๆน้ำเคยหยดหายหมด สรุปที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็คอ
ถ้าทำทุกอย่างเเล้วไม่หายให้ลองเปิดโหมดพัดลมเบอร์เเรงที่สุด ทิ้งไว้ซักประมาณ 1-2 ชั่วโมง หายเเน่นอนครับ
เเต่เคสผมนะ เคสอื่นผมไม่มั่นใจว่ามันจะหายไหม เเต่ก็อยากเอามาเเชร์ไว้น่ะครับ เผื่อให้ท่านลองไปทำกันดูกับเเอร์ของท่านด้วยวิธีง่ายๆ
ลองทำดูก่อนเผื่อมันหาย เเละถ้าไม่หายจริงๆค่อยเรียกช่างครับ เเต่ในการเเกะครั้งนี้ ทำให้ได้รู้เรื่องการล้างเเอร์ด้วยตัวเอง
ง่ายมากครับต่อไปคงล้างเอง สบายใจกว่า
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่