ถ้าใช้ฟลูออเรสเซ็นต์ ร่วมกับบัลาสต์ขดลวดธรรมดา
ลองดูที่ตัวบัลลาสต์นะครับ 36 W ชุดละ 0.43 A ส่วน 18 W ชุดละ 0.37 A
หรือ 36 W ใช้ กำลังไฟฟ้าปรากฏ ชุดละ 94.6 VA
ส่วน 18 W ใช้กำลังไฟฟ้าปรากฏ ชุดละ 81.4 VA
36 W 3 ชุดก็ 1.29 A ส่วน 18 W 2 ชุด ก็ 0.74 A รวมกันได้เท่ากับ 2.03 A กระแสนิดเดียว
CB ย่อย 1P ของ Consumer unit มันมีขนาดเล็กสุด 10 A นั่นคือใช้สาย 1.5 sq.mm.
ขนาด CB "ต้อง" ป้องกันสายได้ ซึ่ง CB 10 A ใช้สายเล็กสุดได้ 1.5 sq.mm.
ปัจจุบันไม่มี CB ย่อย 1 P ขนาด 6 A แล้ว มันจึงใช้สาย 1 sq.mm. ไม่ได้
ลองดูที่ตัวบัลลาสต์นะครับ 36 W ชุดละ 0.43 A ส่วน 18 W ชุดละ 0.37 A
หรือ 36 W ใช้ กำลังไฟฟ้าปรากฏ ชุดละ 94.6 VA
ส่วน 18 W ใช้กำลังไฟฟ้าปรากฏ ชุดละ 81.4 VA
36 W 3 ชุดก็ 1.29 A ส่วน 18 W 2 ชุด ก็ 0.74 A รวมกันได้เท่ากับ 2.03 A กระแสนิดเดียว
CB ย่อย 1P ของ Consumer unit มันมีขนาดเล็กสุด 10 A นั่นคือใช้สาย 1.5 sq.mm.
ขนาด CB "ต้อง" ป้องกันสายได้ ซึ่ง CB 10 A ใช้สายเล็กสุดได้ 1.5 sq.mm.
ปัจจุบันไม่มี CB ย่อย 1 P ขนาด 6 A แล้ว มันจึงใช้สาย 1 sq.mm. ไม่ได้