คำนวนหาค่าเบรกเกอร์

อยาก ทราบ ว่า หลอด 36 w 3หลอด 18 w2 หลอดใช้เบรกเกอร์ กี่ แอมป์  และคำนวนยังไงครับ  ขอบคุณล่วงหน้า
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าใช้ฟลูออเรสเซ็นต์ ร่วมกับบัลาสต์ขดลวดธรรมดา
ลองดูที่ตัวบัลลาสต์นะครับ 36 W ชุดละ 0.43 A  ส่วน 18 W ชุดละ 0.37 A
หรือ 36 W ใช้ กำลังไฟฟ้าปรากฏ ชุดละ 94.6 VA
ส่วน 18 W ใช้กำลังไฟฟ้าปรากฏ ชุดละ 81.4 VA

36 W 3 ชุดก็ 1.29 A  ส่วน 18 W 2 ชุด ก็ 0.74 A  รวมกันได้เท่ากับ  2.03 A กระแสนิดเดียว
CB ย่อย 1P ของ Consumer unit มันมีขนาดเล็กสุด  10 A  นั่นคือใช้สาย 1.5 sq.mm.
ขนาด CB "ต้อง" ป้องกันสายได้ ซึ่ง CB 10 A ใช้สายเล็กสุดได้ 1.5 sq.mm.

ปัจจุบันไม่มี CB ย่อย 1 P ขนาด 6 A แล้ว มันจึงใช้สาย 1 sq.mm. ไม่ได้