สอบถามเกี่ยวกับหม้อไอน้ำครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ปกติหม้อไอน้ำ หรือboiler
ถ้าเราอยากได้ปริมาณของไอน้ำที่ปล่อยออกมาในปริมาณที่มากๆ
เราต้องยึดที่ steam capacity หรือยึดที่ pressure bar ครับ
ยกตัวอย่าง
A:
Steam capacity ที่ 7 kg/hr
Pressure bar ที่ 4.5 bar
B:
Steam capacity ที่ 4 kg/hr
Pressure bar ที่ 8 bar
อยากทราบว่า A กับ B อันไหนมีปริมาณไอน้ำเวลาพ่นออกมามากว่ากันครับ (ไม่ยึดเรื่องload หรือเวลาการใช้งาน)
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ในการออกแบบ Boiler 1 ตัว ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง แล้วคำนวณกันอย่างไรครับ (รบกวนพี่ๆทีครับ)
เนื่องจาก ผมอยู่ปี 4 แล้วครับ ทำโครงงานวิศวกรรม ต้องการออกแบบหม้อไอน้ำ ที่ความดันไม่สูงมาก สัก 2 bar และขนาดเล็ก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับ ผมจะไปห้องสมุด ก็ปิด เนื่องจากยังปิดเทอมอยู่ พยายามหาจา
สมาชิกหมายเลข 1476733
อุณหภูมิของน้ำเข้า Boiler ในการทำมาตรการประหยัดพลังงาน
มีเรื่องปรึกษาครับ คือตอนนี้ที่โรงงานใช้ Boiler 20 ton/hr คราวนี้มีคนทำมาตรการพลังงานเรื่อง Heat exchanger แต่เราคิดว่าไม่ลดการใช้พลังงานเท่าไร เดียวลองดูข้อมูลน่ะ Pressure setting 10 bar ก่อนปรับปรุง
job580
คำนวณปริมาณ เถ้าลอย
อยากรู้ว่าค่า SP Discharge from boiler หายังไง ถึงได้เป็นค่านี้ครับ หรือคำตอบผิดครับ Da (SP discharge from boiler) = 8,532.50 mg/m3 ข้อมูลที่ให้มา Fuel Consumption = 28,125.00 kg/
สมาชิกหมายเลข 6967554
อยากถามเรื่อง Steam condenser ครับ
Steam condenser มี Pressureสูง เกิดจากอะไรบ้าง Heat load ที่ส่งออกไปถ่ายเทความร้อนมีผลต่อ Pressure ใน Condenser หรือไม่ และถ้าความสามารถในการถ่ายเทความร้อนลดลง สามารถตรวจสอบจากอะไรได้บ้าง โดยไม่ต้องป
สมาชิกหมายเลข 1394843
หาขนาดเครื่องให้อากาศ ในหน่วยแรงม้า (hp) ที่คิดจาก BOD Load per day หายังไงหรอครับ
จงหาขนาดเครื่องให้อากาศ ในหน่วยแรงม้า (hp) ที่คิดจาก BOD Load per day (ข้อ 1.4); ปริมาณออกซิเจนต่อชั่วโมงเทียบเท่า 1.3(BOD Load); เครื่องให้อากาศผลิตออกซิเจน 1.068 kg/h.hp โดยไม่ต้องคิดถึงผลกระทบจากก
สมาชิกหมายเลข 2675183
เครื่องตัดพลาสม่าคัท Plasma CUT 40 ต้องใช้ปั้มลมขนาดไหนดี
เห็นเครื่องตัดพลาสม่าคัท spec ปริมาณลมที่ใช้(Capacity of Compressed Air) 100 Lt/Min แรงดันลมลมที่ใช้(Pressure of Compressed Air) 4-6 bar ปั้มลมที่จะเอามาใช่ จะต้องเป็นยังไง ถึงจะเอามาใช้ได้ ปลใช้ตัด
mmxmmx
TAURUS 2X2 จักรยานยนต์รัสเซีย
https://youtu.be/pn_5dMHsCPE Russian Made Motorcycle - The ultimate, pack-able, off road motorcycle ล้อทั้งสองล้อขับเคลื่อนด้วยโซ่ ซึ่งจะเห็นได้เมื่อตอนถอดชิ้นส่วน ยางขนาดใหญ่ใช้เป็นอุปกรณ์ลอยตั
ravio
sight glass level boiler ถูกกัดกร่อนด้าน steam เกิดได้อย่างไร
อยากทราบสาเหตุ และวิธีแก้ไข เหนื่อยจากค่า เคมีต่างๆไม่ค่อยครบ boiler 25 bar size 6 tons
สมาชิกหมายเลข 1777959
ข้อดี-ข้อเสียการเก็บรักษาหม้อไอน้ำแบบเปียก-แห้ง
ช่วยแนะนำการเก็บรักษาหม้อไอน้ำหน่อยครับ จะเก็บแบบเปียกหรือแบบแห้งดี Boiler 105 bar 100 t ,Boiler 42 bar 250 t ระยะเวลาในการเก็บหม้อไอน้ำประมาณ 4 เดือน อ่ะครับ
สมาชิกหมายเลข 1998819
บรรลัยวิทยา: ตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยวมาจากไหน ?
พบตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยว เคยได้ยินเรื่องนี้กันบ้างไหมครับ ? หากเคยได้ยิน แน่นอนคุณคงอายุไม่น้อยแล้ว เพราะเรื่องนี้บ้านเราตื่นตัวกันเมื่อ 17-18 ปีก่อน โครงการหม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยเป็น
เหล็กไม่เอาถ่าน
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สอบถามเกี่ยวกับหม้อไอน้ำครับ
ถ้าเราอยากได้ปริมาณของไอน้ำที่ปล่อยออกมาในปริมาณที่มากๆ
เราต้องยึดที่ steam capacity หรือยึดที่ pressure bar ครับ
ยกตัวอย่าง
A:
Steam capacity ที่ 7 kg/hr
Pressure bar ที่ 4.5 bar
B:
Steam capacity ที่ 4 kg/hr
Pressure bar ที่ 8 bar