พื้นที่ อ.เมือง - สมุทรปราการ ต้องตอกเสาเข็ม 21-24 เมตร สอบถามขนาดเสาเข็มหน่อยครับ

พื้นที่ อ.เมือง - สมุทรปราการ ต้องตอกเสาเข็ม 21-24 เมตร  สอบถามขนาดเสาเข็มหน่อยครับ

เป็นเสา เข็มตอก I 18  กับ I 22  บ้านไม่ติดใครเลยเลือกเสาตอกครับ   (เสาเจาะ35 ต้นละ 1หมื่นกว่าบาท ต่อหลุม )

อยากทราบว่า

   ร้านตอก A  เสนอ เสา I 18   ตอกลึก 22เมตร   ใช้เสา  7เมตร 2ต้น  8เมตร 1ต้น     ตอกต่อกันให้ได้22เมตร    ทำงานได้เลยมีเข็มอยู่แล้ว
   ร้านตอก B  เสนอ เสา I 18   ตอกลึก 22เมตร   ใช้เสา  11 เมตร 2 ต้น       ตอกต่อกันได้ 22เมตร      ต้องสั่งหล่อเสาพิเศษ  ใช้เวลาพอควร


อยากทราบว่า    ถ้าเราเลือกร้าน A    ในทางความถูกต้องทางวิศวกร     เสาต่อกัน3ท่อน   มีผลเสียหรืออันตรายอะไรหรือเปล่าครับ   หรือ  ถ้า รอได้ให้ใช้ 2ท่อนต่อกันของร้าน B ดีกว่า      หรือก็ใช้ได้เหมือนกัน ทั้ง A และ B

เป็นบ้าน 8เมตร คูณ 8เมตร  ตึก2ชั้น ครับ

ขอบคุณทุกความเห็นครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
1. อยากทราบว่า    ถ้าเราเลือกร้าน A    ในทางความถูกต้องทางวิศวกร     เสาต่อกัน3ท่อน   มีผลเสียหรืออันตรายอะไรหรือเปล่าครับ   หรือ  ถ้า รอได้ให้ใช้ 2ท่อนต่อกันของร้าน B ดีกว่า      หรือก็ใช้ได้เหมือนกัน ทั้ง A และ B
ตอบ การต่อเสาเข็มนั้นต้องพิจารณา ดังนี้
       - ไม่ควรต่อเสาเข็มตรงชั้นดินที่เป็นดินที่เหลว (ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า ดินอยู่ในช่วง Plastic Limit ซึ่งดินลักษณะนี้จะมีพฤติกรรมคล้ายน้ำ  สามารถทำให้รอยต่อของเสาเข็มหลุดเลื่อนออกจากกัน การที่จะทราบชั้นดินว่าเป็นอย่างไรนั้น ท่าน จขกท ต้องทำการเจาะสำรวจดิน หรืออาจจะหาข้อมูลชั้นดินจากหน่วยงานของราชการในท้องที่ หรือจาก Website ของกรมโยธาธิการ
       - ดังนั้นจากข้อ 1  ไม่สามารถตอบได้ว่า ร้าน A หรือ ร้าน B ดีกว่ากัน  เพราะไม่ทราบลักษณะชั้นดิน  แต่ถ้าทราบลักษณะชั้นดินก็พิจารณาว่ารอยต่อของร้านใดไม่ตรงกับชั้นดินเหลวก็เลือกใช้ร้านนั้น
        - ถ้าชั้นดินไม่เป็นดินเหลว ก็ควรเลือกใช้ร้าน B ถ้าพิจารณาเรื่องความแข็งแรง เพราะมีรอยต่อน้อยกว่าของร้าน B  **แต่ไม่ได้หมายความว่ารอยต่อมากจะแข็งแรงน้อยกว่า เพียงแต่รอยต่อมากอาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้มากกว่า**
        - แต่ถ้าพิจารณาถึงเรื่องเวลามากกว่า ก็เลือกใช้ร้าน A  แต่ต้องควบคุมเรื่องรอยต่อให้มากเป็นพิเศษ

2. ที่ทราบว่าต้อง ตอก 21-24เมตร  ถามจากคนรอบๆ รัศมีที่อยู่อาศัยครับ และที่ทราบว่า ทำใมต้องใช้ เสา I 18 ผมไปขอดูแปลนบ้าน ของเพื่อนบ้านใกล้ๆกัน  เขาใช้ I 18  11เมตร 2ต้น
ตอบ  อาคารแต่ละหลังมีการถ่ายแรงแตกต่างกัน ทำให้เสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากัน การที่ท่าน จขกท. ไปดูจากแบบของอาคารข้างเคียงนั้นควรทำเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น และควรให้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบเสาเข็ม และทำ Detail ก่อสร้างเสาเข็มให้ท่านในขั้นตอนการทำแบบก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของท่าน และที่สำคัญงานฐานรากถ้าผิดพลาดแล้วการแก้ไขนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรจะทำการเจาะสำรวจดินเพื่อความประหยัดของเสาเข็ม และปลอดภัย เพราะท่านจะทราบว่าชั้นดินแข็งอยู่ที่ความลึกเท่าใด ซึ่งจะสามารถทำให้เราเลือกใช้เสาเข็มได้ถูกต้องเสาเข็มไม่เหลือตัดทิ้งเยอะให้สิ้นเปลือง หรือสั้นเกินไปจนรับน้ำหนักบรรทุกได้น้อยจนไม่ปลอดภัย