รบกวนท่านผู้รู้เรื่องการเดินสายไฟด่วนๆๆๆครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ญาติของที่รักผมเป็นอาจารย์สอนไฟฟ้า มาเห็นผมเดินสายไฟให้บ้านที่รักผม ร้องจ๊าก บอกว่าไม่เดินแบบนี้ ดูรูปเลยครับคือ ผมเดินสายเมนของระบบแสงสว่าง(หลอดไฟ)  ใช้สายเบอร์2.5เป็นสายเมนแล้วต่อส่ายเบอร์1.5ลงมาที่สวิชไฟครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 14
ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่ครับ แต่ละคนแต่ละบ้านทำไม่เหมือนกันมันมีหลายวิธีที่สามารถทำได้ ผมก็ทำแบบคุณ ทำแบบนี้สามารถรับแรงดึงได้มากๆไม่มีทางที่จะหลุดออกจากกันนอกจากสายขาด และมันอยู่บนฝ้า ไม่มีใครไปยุ่งกับมันอยู่แล้วครับ
นี่ภาพตัวอย่าง 1 จุด ครับ โซนหลังบ้าน ซึ่งมี 2 เต้ารับ 2 หลอดไฟ  สายเมนขนาด2.5 เดินมาจากตู้ ไปเข้าเต้ารับที่ 1 แล้วก็มาผ่ากลางสายเมน เพื่อจัมป์ออกไปที่สวิทไฟ 2 จุด และเต้ารับ 1 จุด ครับ
ผมต่อสายอย่างแน่นด้วยคีมและต่อตามหลักวิธีการต่อสาย แถมพันเทปอย่างหนา แบบไม่กลัวเปลื้องเทป


เครื่องทำน้ำอุ่นน่าจะยี่ห้อเดียวกันครับแต่อาจจะคนละรุ่น คุณก็ต่อถูกแล้วนี่ครับ ในภาพผมใช้สายขนาด 2.5 สายดิน 2.5 แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ผมเปลี่ยนเป็นสาย 2*4 สายดิน2.5 จริงๆสาย2.5 ก็รับได้ แต่ผมมีโครงการจะเปลี่ยนมิเตอร์ จาก 5A เป็น 15A ผมเกรงว่าคนตรวจการไฟฟ้าจะไม่ให้ผ่านจุดนี้ผมก็เลยเปลี่ยนสายครับ สายดินผมสีแดงครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วครับ แต่ก็ยังใช้ขนาด2.5 ดังเดิม แต่ขอบ่นหน่อยเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้จุดต่อสายยากเพราะมันแคบบริเวณต่อสาย


ป.ล การผ่ากลางสายบนฝ้าแล้วต่อแยก ผมทำครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะครับ เมื่อ 10 ปีก่อน ผมก็ทำแบบนี้ แต่เมื่อ 10 ปีก่อนผมไม่ได้ต่อแยกเป็นโซนๆ ผมก็เลยเปลี่ยนทำใหม่หมดทั้งบ้าน พึ่งทำครั้งที่สอง เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา จากการที่ผมรื้อสายไฟที่เดินแบบตามภาพเมื่อ 10 ปีก่อน สภาพยังดีมาก เทปก็ยังคงแน่นอยู่ ปกติทุกๆอย่าง