น้ำในชักโครกตรงคอห่านลด(ไม่ใช่น้ำในถังพัก)ทุกครั้งที่อีกชั้นกดชักโครกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนขอคำแนะนำ

บ้านเป็นตึกแถว 4 ชั้น ห้องน้ำทุกชั้นอยู่ตรงส่วนหลังบ้าน ปัญหาเกิดที่ห้องน้ำชั้น 4 คือทุกครังที่ห้องน้ำชั้น 3 กดชักโครก (ห้องน้ำที่ชั้น 2 กดไม่เป็นอะไร) น้ำจะลงแรงมากมีเสียงดังแล้วก็ดูดน้ำจากชักโครกที่ชั้น 4 ลงไปด้วย ทำให้น้ำในคอห่านของชักโครกที่ชั้น 4 ไม่เต็ม เกิดกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมา กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ชั้น 3 กดชักโครก ชั้น 4 ก็ต้องรีบกดชักโครกตามไม่ก็ราดน้ำเพื่อให้น้ำกลับมาเต็มคอห่านเหมือนเดิมไม่งั้นจะเหม็นมาก เคยให้ช่างมาดู2ครั้งแต่ยังแก้ไม่ได้ ช่างคนแรกบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องท่ออากาศ และทำท่อ1นิ้วต่อออกจากด้านหลังชักโครกสูงขึ้นมาประมาณเมตรครึ่ง ผลปรากฎว่าน้ำลงเบากว่าเดิม(แต่ก็ยังลง) มีน้ำเหลืออยู่ในคอห่านมากกว่าเดิม แต่มีกลิ่นขึ้นมาตามท่อแทนซึ่งเหม็นกว่าเดิมอีก เลยต้องปิดท่อไป ช่างคนที่ 2 มาดูบอกว่าท่อที่ต่อคงเล็กเกินไปเลยเปลี่ยนท่อให้ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด 1นิ้วครึ่ง แต่ก็ยังเป็นแบบเดิมคือเรื่องน้ำในคอห่านดีขึ้น(แต่ก็ยังลด)แต่มีกลิ่นขึ้นมาตามท่อแทน เลยลองชื้อซิลิโคนดักกลิ่นมาใส่ไว้ตรงปลายท่อแทนที่จะปิดท่อ กะว่าอากาศยังพอดูดเข้าในท่อได้แต่ไม่ให้กลิ่นออกมา แต่อาการก็คล้ายกับตอนปิดท่อไปเลยคือโดนดูดน้ำลงไปแรงเหมือนเดิม ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยากรบกวนขอคำแนะนำว่าจะแก้ไขยังไงดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ภาพท่อที่ต่อ


ผังห้องน้ำคร่าวๆ


สงสัยอีกอย่างว่าเวลากดชักโครกที่ชั้น 4 มันก้เติมน้ำเต็มคอห่านปกติดี แต่พอโดนดูดน้ำลงตอนชั้น3กดทำไมมันไม่เติมน้ำให้เต็มคะ
รูปในถังพักน้ำ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
ปัญหาของคุณ จขกท.มาจากท่ออากาศ ( Air Vent )

Air Vent เป็นระบบท่อที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ทั้งๆที่มันเป็นส่วนหนึ่งในงานระบบท่อสุขาภิบาลที่จำเป็นมากๆ


ระบบท่ออากาศ มีไว้เพื่อให้อากาศ ไหลเข้า-ออกในท่อนํ้าทิ้ง เเละ ในท่อส้วม เเละ ช่วยรักษาเเรงดันภายในท่อไม่ให้เปลี่ยนเเปลงไปมา + ช่วยระบายก๊าซเสียต่างๆในระบบนํ้าเสียออกไป


เคสกรณีของคุณ จขกท. เป็นการเเก้ไขปัญหาที่ช่างคนที่ 1และ คนที่ 2 รู้สาเหตุแต่เเก้ไขปัญหาไม่ต้องจุด และ ไม่เรียบร้อยเลย ( โดยเฉพาะท่ออากาศพีวีซี/สีฟ้า 1.5 นิ้ว )


- ช่วยกรุณาเปิดฝ้าห้องนํ้าชั้น 3 เพื่อถ่ายรูปท่อส้วมใต้พื้นห้องนํ้าชั้น 4 ที่ลงมาชั้น 3 เเละท่อในช่องชาร์ปที่คุณ จขกท.แจ้งว่าไปโผล่ที่ดาดฟ้าก็ช่วยถ่ายรูปมาให้หน่อยครับ

- บ่อส้วมของตึกเเถวคุณเป็นเเบบไหน เเบบดั้งเดิมเป็น บ่อเกรอะ/บ่อซึม หรือ เเบบใหม่เป็นถังบำบัดนํ้าเสีย ช่วยกรุณาเเจ้งมาให้ด้วย รวมทั้งตรวจสอบว่ามีจุดท่ออากาศของบ่อเกรอะ/บ่อซึม หรือ ถังบำบัดนํ้าเสีย ด้วยหรือไม่ ถ้ามีก็ช่วยถ่ายรูป และ เเจ้งขนาดท่อมาด้วยครับเพื่อที่จะได้อธิบายเเนะนำการเเก้ไขให้ครับ


รูปที่เเนบ เป็นรูป Drawing ที่เคยเเนะนำการเเก้ไขปัญหาเเบบนี้ในกระทู้เก่า อย่าลืมถ่ายรูปมาจะได้เเนะนำได้ตรงประเด็นปัญหาครับ