สอบถามเรื่อง การจ่ายโหลดของ SPP และเรื่องของ Frequency Voltage ของระบบ

กระทู้คำถาม
1. ในเรื่องของ frequency เมื่อเราทำการ sync. เข้ากับระบบแล้ว ทำไมเวลา เปิด Governor มากขึ้นแต่แต่ ความถี่ไม่เปลี่ยน แต่จะเป็นการจ่าย MW มากขึ่น แต่ต่างกับที่ไม่ได้ ต่อกับ Grid จ่ายเฉพาะ โหลดลูกค้า การที่เราเปิด Governor มากขึ้นจะส่งผลกับความถี่ แต่จะไม่เป็นการจ่าย MW
ส่งสัยว่า การไฟฟ้าทำการควบคุมค่าเหล่านี้อย่างไร  
         2. ในแง่ของโวลท์เตจ ก้อเช่นเดียววกัน เมื่อต่อเข้า Grid เมื่อเรา เปิด GOV มากขึ้น voltage จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะเป็นการ Export MVar มากขึ่น ถ้าเป็นกรณีไม่ต่อ Grid เมื่อ GOV เปิดมากขึ้น จะทำให้เกิด Over voltage แทน
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันว่าเราจะควบคุมความถี่ไว้ที่ 50 Hz (คือโรงไฟฟ้าต่างตั้งความถี่ควบคุมไว้ที่ 50Hz ) เราเป็นโรงไฟฟ้าเล็กๆก็เหมือนไม้ซีกไปงัดไม้ซุง เราก็งัดคนอื่นก็งัดตั้งใจกันว่าจะให้มันกลิ้งไปด้วยความเร็ว 50 ถ้าเราออกแรงงัดมากขึ้นความเร็วท่อนซุงก็ทำท่าจะเร็วขึ้นนิดหน่อย คนอื่นเขาก็มองอยู่ว่าเฮ้ยๆมันจะไวไปแล้วฉันผ่อนก่อนดีกว่า คนบางคนเขาเซ้นส์ไวครับ แต่ขาใหญ่ๆบางคนเขาก็งัดด้วยแรงคงที่ มันมีขาไวอยู่ในระบบช่วยกันคุม แบบนี้ศูนย์ควบคุมเขาไม่ต้องสั่งอะไรเลยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติ  แต่ถ้าอยู่ดีๆขาใหญ่เกิดล้มลงแบบนี้ยุ่งครับดีไม่ดีซุงทับตายกันหมด ศูนย์จะต้องสั่งตัดซุงออกไปส่วนหนึ่งทันทีให้มันเบาลง  ทฤษฎีก็อธิบายด้วยเวคเตอร์ล่ะครับผมลืมไปหมดแล้ว