คื่อตอนนี้ผมจะแก้ไขระบบไฟป้าย Pylon Sign มีโคม MH-400W จำนวน 24 โคมครับ
โดยปัจุบันระบบไฟที่จ่ายให้กับโคมไฟของป้าย Pylon Sign เป็น เป็นเฟส R กับ N
มีเมนเบรกเกอร์ 2P 80A ใช้ควบคุมเบรกย่อย 2P,40A อยู่อีก 2 ตัว โดยแยกจ่ายโคมไฟให้ชุดบน 12โคม และล่าง 12โคมเท่ากันครับ
โดยมีสายไฟที่จ่ายให้กับโคมป้าย ที่ใช้ปัจุบันเป็น THW@10Sq.mm.ครับ เป็นเฟส R กับ N ครับ
ผมวัดกระแสใช้งานตรงเมนเบรกเกอร์ 2P 80A 51.5 A.ครับ และวัดกระแสแยก ได้ประมาณ 25.7 A. ทั้งล่างและบนครับ
โดยเบรกเกอร์ 2P,40A ทั้ง 2 ตัว ทริป (บางช่วงก็ทริปแค่ตัวเดียว) เมน 2P 80A ไม่ทริบครับ และผมดูจากตารางขนาดทนกระแสไฟ
ของสาย THW@10Sq.mm.= 44A
ผมรบกวนปรึกษาว่าถ้าผมเพิ่มสายเมนโดยเพิ่มเฟส S มาอีกเฟสหนึ่ง
ชึ่งปัจุบันมีเมนที่จ่ายเข้าตู้เหลืออีก 1 เส้นครับ เพราะสายเมนที่จ่ายเข้าตู้เป็น NYY3C-10Sq.mm.
เดินฝังดินมา
โดยผมจะแยกจ่ายคือ เฟส R จ่ายชุดโคมไฟบน เฟส S จ่ายชุดโคมไฟล่าง
โดยใช้ N เส้นเดิมร่วมกัน (THW@10Sq.mm.)ได้หรือเปล่าครับ
และกระแสใหลผ่าน N จะเท่าใหร่ครับ หรือจะเท่ากับ Ir+Is หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากๆครับ
กวางทอง
รบกวนสอบถามเรื่องกระแสใหลผ่าน N เมื่อใช้แต่ เฟส R และ S เท่านั้นครับ
โดยปัจุบันระบบไฟที่จ่ายให้กับโคมไฟของป้าย Pylon Sign เป็น เป็นเฟส R กับ N
มีเมนเบรกเกอร์ 2P 80A ใช้ควบคุมเบรกย่อย 2P,40A อยู่อีก 2 ตัว โดยแยกจ่ายโคมไฟให้ชุดบน 12โคม และล่าง 12โคมเท่ากันครับ
โดยมีสายไฟที่จ่ายให้กับโคมป้าย ที่ใช้ปัจุบันเป็น THW@10Sq.mm.ครับ เป็นเฟส R กับ N ครับ
ผมวัดกระแสใช้งานตรงเมนเบรกเกอร์ 2P 80A 51.5 A.ครับ และวัดกระแสแยก ได้ประมาณ 25.7 A. ทั้งล่างและบนครับ
โดยเบรกเกอร์ 2P,40A ทั้ง 2 ตัว ทริป (บางช่วงก็ทริปแค่ตัวเดียว) เมน 2P 80A ไม่ทริบครับ และผมดูจากตารางขนาดทนกระแสไฟ
ของสาย THW@10Sq.mm.= 44A
ผมรบกวนปรึกษาว่าถ้าผมเพิ่มสายเมนโดยเพิ่มเฟส S มาอีกเฟสหนึ่ง
ชึ่งปัจุบันมีเมนที่จ่ายเข้าตู้เหลืออีก 1 เส้นครับ เพราะสายเมนที่จ่ายเข้าตู้เป็น NYY3C-10Sq.mm.
เดินฝังดินมา
โดยผมจะแยกจ่ายคือ เฟส R จ่ายชุดโคมไฟบน เฟส S จ่ายชุดโคมไฟล่าง
โดยใช้ N เส้นเดิมร่วมกัน (THW@10Sq.mm.)ได้หรือเปล่าครับ
และกระแสใหลผ่าน N จะเท่าใหร่ครับ หรือจะเท่ากับ Ir+Is หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากๆครับ