แอร์ Daikin ระบบ inverter เคสนี้ปกติ หรือ เปล่าครับ

รบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ (ผมรู้งูๆๆปลาๆๆ 555)
อยากสอบถามนะครับ พอดีพบเคสแปลกๆๆ(สำหรับผม) ของ แอร์ Daikin ระบบ inverter ต้องเกริ่นก่อนนะครับ
       คือระบบไฟฟ้า มีทั้งหมด 3 เส้น คือ L N และ G ตามปกติ เมื่อต้องการตรวจสอบการทำงานของสายดินว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ต้อง ถอดสาย N ที่บาร์ ตู้ ควบคุมไฟ(LC) ออก เมื่อทดลองเปิดไฟแสงสว่าง หลอดไฟจะติดเป็นปกติแสดงว่าบ้านเราต่อและใช้สายดินได้ แต่ ถ้าถอดสาย G ออกจาก บาร์ตู้ ควบคุมไฟ(LC) เพิ่ม (ปลดทั้ง N และ G ออกพร้อมกัน) เมื่อทดลองเปิดแสงสว่างอีกครั้ง หลอดไฟจะไม่ติด เนื่องจากไม่ครบวงจรไฟฟ้า
เข้าเรื่องเลยนะครับ
      แต่พอลองกับชุดเซอร์กิต(ลูกย่อย)ที่ควบคุมแอร์ daikin  โดย ปลดทั้ง N และ G ออกพร้อมกัน หลอดไฟฟ้าแสงสว่างยังใช้งานได้ปกติ(งง เลยครับ ไม่ครบวงจรแสงสว่างติดได้ไง สงสัยต้องมีไฟฟ้ารั่วแน่ๆๆ) เมื่อตรวจสอบได้โดยการถอดน๊อตยึดขาคอล์ยร้อนแอร์ที่อยู่ด้านนอกติดผนังออกและวางบนไม้กระดาน (คาดว่าตอนช่างมาติดตั้งคงเจาะยึดคอล๋ยร้อนแล้วไปโดยเหล็กโครงสร้างทำให้ไฟที่รั่วจากคอล์ยร้อนแอร์วิ่งไปที่เหล็กโครงสร้างบ้านทำให้ไฟครบวงจร) ปรากฎว่า เมื่อปลอดสาย N และ G ออก หลอดไฟไม่ติด(ไฟไม่ครบวงจร) เลยเชิญฝ่ายเทคนิค แอร์ daikin มาทดสอบร่วมกัน จนได้ข้อสรุปว่าเป็นเรื่องปกติของ แอร์ เมื่อมีความชื้นที่ผนังต่อให้ปลดสาย N และ G ออก และ ตรวจสอบหลอดไฟก็ยังติด(น่าจะไฟฟ้าจากคอล์ยร้อนแอร์วิ่งผ่านน๊อตยึดไปสู่ผนังที่มีความชื่นทำให้ไฟฟ้าครบวงจร) แต่ประเดนคือ ทำไมทดสอบกับเซอร์กิตปลั๊กที่มีสายดิน(G) โดยการปลดสายเหมือนกันเปิดไฟแล้วไม่ติด
      เคสนี้ เคสที่ผนังมีความชื้นไฟฟ้าจากคอลย์ร้อนแอร์วิ่งไปหาผนังบ้านเพราะไม่มีสายดิน เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ และ ผมควรทำอย่างไรต่อครับ เพี้ยนปูเสื่อรอ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่