ขอถามผู้รู้หน่อยครับ ตู้ไฟฟ้ามี2ตู้คือตู้เมนไฟฟ้าและตู้รองคือตู้รับสายไฟจากตู้เมน ผมจะขอเปรียบเทียบเป็นตู้1และ2แทนนะครับ ตู้1ขนาดเบรคเกอร์250Aเป็นตู้เมน ตู้2เบรคเกอร์200A ตู้รอง ขนาดสายไฟที่มาจากตู้1มาตู้2คือสายปิเนียมเบอร์95 กระแสที่วัดได้
เฟส1หรือR ได้160 เฟส2หรือSได้140 เฟส3หรือT วัดได้130
ปัญหาคือ ไฟตู้เบอร์1ทริป และสายไฟเฟส2ร้อนมากร้อนจนสายที่ต่อเข้ากับตัวเบรกเกอร์เอาเล็บจิ้มเข้าไปถึงขดลวดด้านในได้(ร้อนจนจับไม่ได้)
พอONเบรกเกอร์ก็ใช้งานได้ปกติ บางครั้งอาการนี้หายไปเป็นอาทิต บางครั้งก็ดับทุกวัน อยากถามพู้รู้ทีครับว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
หมายเหตุ: โหลดจะเป็นOFFICT ทั่วไปไม่มีอุปกรณ์อื่นๆนอกจากคอมกับแอร์และหลอดไฟ
สายไฟร้อนและเบรกเกอร์Main Tip ทั้งๆที่ขนาดสายก็ทนกระแสได้แยอะกว่าโหลดที่ใช้อยู่
เฟส1หรือR ได้160 เฟส2หรือSได้140 เฟส3หรือT วัดได้130
ปัญหาคือ ไฟตู้เบอร์1ทริป และสายไฟเฟส2ร้อนมากร้อนจนสายที่ต่อเข้ากับตัวเบรกเกอร์เอาเล็บจิ้มเข้าไปถึงขดลวดด้านในได้(ร้อนจนจับไม่ได้)
พอONเบรกเกอร์ก็ใช้งานได้ปกติ บางครั้งอาการนี้หายไปเป็นอาทิต บางครั้งก็ดับทุกวัน อยากถามพู้รู้ทีครับว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
หมายเหตุ: โหลดจะเป็นOFFICT ทั่วไปไม่มีอุปกรณ์อื่นๆนอกจากคอมกับแอร์และหลอดไฟ