ผมได้สร้างที่จอดรถใหม่ห่างจากตัวบ้าน ~ 20m
มิเตอร์ขนาด 15/40A โดยเดินสายเมนจาก สายเมนเดิมก่อนเข้าบ้าน ไปยังตู้ consumer ที่จอดรถ
ซึ่งมีเมน circuit breaker 40A
1. ผมมีสาย TWH-A 35 sq.mm. เหลืออยู่ พอแค่เส้นเดียว(Neutral)
โดยอีกเส้น จะใช้ THW 25 sq.mm. ได้ไหม
2. ถ้าจะใช้วิธีร้อยท่อ PVC วางลอยไปตามพื้นได้ไหม
เนื่องจากบริเวณที่สายผ่านมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก ถ้าจะตั้งเสาต้องตัดต้นไม้
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ