ขอปรึกษาช่างไฟนิดหน่อยครับผม
สำหรับการใช้งาน UPS ระดับทั่วไป ไม่ได้สูงส่งในระดับเซิฟเวอร์
ขออนุญาตยกตัวอย่าง เช่น UPS 2 ตัว สเปกดังนี้
UPS 1 : 1000VA, 400Watts
UPS 2 : 1000VA, 600Watts
ทั้งสองตัวนี้ ในท้องตลาด ราคาต่างกัน ประมาณ 1,000 บาท
จาก กำลังไฟฟ้าจริง (Watts) ที่มีความสัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)
มีสัดส่วนในทางคณิตศาสตร์อ้างถึงเป็นหน่วยที่เรียกว่า power factor (PF) เป็นทศนิยม 0 - 1.0 ยิ่งเยอะ ยิ่งแจ่ม
(ไป copy ประโยคนี้เขามา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
อะทีนี้ PF คืออะไร
Q 1: ผมเปรียบเหมือนได้กับ แรงม้า เลยได้ไหม
เช่น รถที่วิ่งความเร็วเท่ากัน แต่คันที่มีแรงม้าเยอะกว่า ทำให้ออกแรงน้อยกว่า อาจจะไปได้ไกลกว่า
.
ทีนี้มันมีสูตร Watts = VA x PF
เราหาค่า PF ก่อน UPS 1 : PF = 0.4 และ UPS 2 : PF = 0.6
สรุปคือ
UPS 1 : 1000VA 400W 0.4PF
UPS 2 : 1000VA 600W 0.6PF
ถ้าสมมติ LOAD ของเราคงที่ 320W (คอมบ้านๆ ทั่วไป) ถ้าจะให้ คิดแบบชาวบ้านๆ คือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q 2 : มันจะคิดกันง่าย ๆ แบบนี้ไหมครับ
UPS 1 ได้ 400W แต่เราใช้ 320W ก็ใช้ได้สบายๆ แต่ PF น้อยไปหน่อย
อาจจะสำรองไฟไม่นานเท่าไปใช้ UPS 2 ที่มี PF เยอะกว่า
แต่ถ้าสมมติ บอก load ที่ใช้ คือ 900w แต่บอก เห็นตัว UPS 2 มี PF ตั้ง 0.6 แน่เยอะๆๆ เอาอันนี้แหละ
แต่ UPS 2 บอกว่า มีกำลังแค่ 600w เองนะ เอา ไฟ 900 มาใช้ มันก็คงเป็นปลั๊กสามตา ดีๆ นี่เอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q 3 : หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ลึกซึ้งกว่านี้อีก ของ VA - Watts - PF
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q 4 : คำถามสุดท้าย
โวลล์ และ แอมป์ ของ แบตเตอร์รี ใน UPS ที่เขาใช้ มีผลอีกไหมครับ (เหมือนไม่ค่อยบอกด้วยสิ)
หรือมันถูกคำนวณไปแล้ว ตาม va และ watts ที่แจ้งมาของ UPS
เพราะเคยเห็น ยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละรุ่นนะ แต่แจ้งสเปกมาเท่ากันเป๊ะๆ เช่น 800va 320w เท่ากันเป๊ะ แต่ราคาต่างกันราว 300 บาท
ต่างกันตรงไหน........ เคยคิดว่า เอ๊ะหรือ แบตมัน 12v/24v หรือ 7Ah/5.5Ah นะ แต่จริงมันน่าจะคำนวณออกมาเป็น VA และ Watts ไปแล้วรึป่าวนะ
ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยนะครับ
//แก้ไขขอเพิ่มคำถามนะ
จาก UPS 1 : 1000VA 400W
สมมติ ผมใส่โหลดไป 400W เป๊ะๆ จาก 1000VA ตรงนี้ ผมจะอยู่ในกี่นาที ครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
แล้วถ้าสมมติว่า มี UPS 3 : สเปก 400VA 400W ค่า PF ตามจิตนาการคือ 1
แบบนี้ ถ้าเอามาเทียบกับ UPS 1: 1000VA 400W ที่ PF 0.4
อะไรจะเวิกกว่ากันครับ ถ้า LOAD เรายังเท่าเดิมคือ 320W
ปรึกษาช่างไฟ เกี่ยวกับ UPS กับ ความสัมพันธ์ของ VA - Watts - PF
สำหรับการใช้งาน UPS ระดับทั่วไป ไม่ได้สูงส่งในระดับเซิฟเวอร์
ขออนุญาตยกตัวอย่าง เช่น UPS 2 ตัว สเปกดังนี้
UPS 1 : 1000VA, 400Watts
UPS 2 : 1000VA, 600Watts
ทั้งสองตัวนี้ ในท้องตลาด ราคาต่างกัน ประมาณ 1,000 บาท
จาก กำลังไฟฟ้าจริง (Watts) ที่มีความสัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)
มีสัดส่วนในทางคณิตศาสตร์อ้างถึงเป็นหน่วยที่เรียกว่า power factor (PF) เป็นทศนิยม 0 - 1.0 ยิ่งเยอะ ยิ่งแจ่ม
(ไป copy ประโยคนี้เขามา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
อะทีนี้ PF คืออะไร
Q 1: ผมเปรียบเหมือนได้กับ แรงม้า เลยได้ไหม
เช่น รถที่วิ่งความเร็วเท่ากัน แต่คันที่มีแรงม้าเยอะกว่า ทำให้ออกแรงน้อยกว่า อาจจะไปได้ไกลกว่า
.
ทีนี้มันมีสูตร Watts = VA x PF
เราหาค่า PF ก่อน UPS 1 : PF = 0.4 และ UPS 2 : PF = 0.6
สรุปคือ
UPS 1 : 1000VA 400W 0.4PF
UPS 2 : 1000VA 600W 0.6PF
ถ้าสมมติ LOAD ของเราคงที่ 320W (คอมบ้านๆ ทั่วไป) ถ้าจะให้ คิดแบบชาวบ้านๆ คือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q 2 : มันจะคิดกันง่าย ๆ แบบนี้ไหมครับ
UPS 1 ได้ 400W แต่เราใช้ 320W ก็ใช้ได้สบายๆ แต่ PF น้อยไปหน่อย
อาจจะสำรองไฟไม่นานเท่าไปใช้ UPS 2 ที่มี PF เยอะกว่า
แต่ถ้าสมมติ บอก load ที่ใช้ คือ 900w แต่บอก เห็นตัว UPS 2 มี PF ตั้ง 0.6 แน่เยอะๆๆ เอาอันนี้แหละ
แต่ UPS 2 บอกว่า มีกำลังแค่ 600w เองนะ เอา ไฟ 900 มาใช้ มันก็คงเป็นปลั๊กสามตา ดีๆ นี่เอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q 3 : หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ลึกซึ้งกว่านี้อีก ของ VA - Watts - PF
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q 4 : คำถามสุดท้าย
โวลล์ และ แอมป์ ของ แบตเตอร์รี ใน UPS ที่เขาใช้ มีผลอีกไหมครับ (เหมือนไม่ค่อยบอกด้วยสิ)
หรือมันถูกคำนวณไปแล้ว ตาม va และ watts ที่แจ้งมาของ UPS
เพราะเคยเห็น ยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละรุ่นนะ แต่แจ้งสเปกมาเท่ากันเป๊ะๆ เช่น 800va 320w เท่ากันเป๊ะ แต่ราคาต่างกันราว 300 บาท
ต่างกันตรงไหน........ เคยคิดว่า เอ๊ะหรือ แบตมัน 12v/24v หรือ 7Ah/5.5Ah นะ แต่จริงมันน่าจะคำนวณออกมาเป็น VA และ Watts ไปแล้วรึป่าวนะ
ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยนะครับ
//แก้ไขขอเพิ่มคำถามนะ
จาก UPS 1 : 1000VA 400W
สมมติ ผมใส่โหลดไป 400W เป๊ะๆ จาก 1000VA ตรงนี้ ผมจะอยู่ในกี่นาที ครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
แล้วถ้าสมมติว่า มี UPS 3 : สเปก 400VA 400W ค่า PF ตามจิตนาการคือ 1
แบบนี้ ถ้าเอามาเทียบกับ UPS 1: 1000VA 400W ที่ PF 0.4
อะไรจะเวิกกว่ากันครับ ถ้า LOAD เรายังเท่าเดิมคือ 320W