คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ต้องติดเลยครับ ปกติเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าไม่ใช่รุ่นราคาถูกที่สุด มันจะมี Earth leakage Circuit breaker ติดมาให้แล้วทุกตัว ของผมของชาร์ป ตอนประกอบติดตั้งก็ดู ELCB ข้างใน ค่า In มัน 15 mA นั่นคือจะตัดวงจรถ้ากระแสรั่วผ่านตัวเราลงดินถึง 15 mA
จขกท.ไม่จำเป็นต้องติดเข้าไปอีกตัวนึง และตัวที่ จขกท.ให้ดูมันจะ trip ที่ 30 mA โดยใช้เวลา 0.1 วินาทีนับจากกระแสรั่วถึง 30 mA
แต่ที่จำเป็นจริง ๆ และจำเป็นที่สุด นั่นคือ ระบบสายดินที่ถูกต้องครับ
เครื่องทำน้ำอุ่น ต้องมี ระบบสายดินที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟรั่วผ่านตัวเราลงดิน
ผมจะไม่ยอมใช้ ELCB เพียงอย่างเดียว ผมอุ่นใจกับระบบสายดินที่ถูกต้อง ย้ำว่า "ระบบสายดินที่ถูกต้อง" มากกว่าครับ
จขกท.ไม่จำเป็นต้องติดเข้าไปอีกตัวนึง และตัวที่ จขกท.ให้ดูมันจะ trip ที่ 30 mA โดยใช้เวลา 0.1 วินาทีนับจากกระแสรั่วถึง 30 mA
แต่ที่จำเป็นจริง ๆ และจำเป็นที่สุด นั่นคือ ระบบสายดินที่ถูกต้องครับ
เครื่องทำน้ำอุ่น ต้องมี ระบบสายดินที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟรั่วผ่านตัวเราลงดิน
ผมจะไม่ยอมใช้ ELCB เพียงอย่างเดียว ผมอุ่นใจกับระบบสายดินที่ถูกต้อง ย้ำว่า "ระบบสายดินที่ถูกต้อง" มากกว่าครับ
แสดงความคิดเห็น
EARTH LEAKAGE BREAKER ที่ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อน ถ้านำมาต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นที่มี ELB อยู่แล้วใช้ได้หรือไม่
แต่ผมได้รื้ออ่างอาบน้ำออก และจะใช้เครื่องทำน้ำอื่นแทน
ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นมีสวิทช์ ELB อยู่ซึ่งผมเข้าใจว่า
คงเป็นวงจรแบบเดียวกันกับ EARTH LEAKAGE BREAKER ตามรูปที่แนบ
จะมีปัญหาหรือไม่ หรือต้องเปลี่ยนเป็น BREAKER แบบธรรมดา
และผมหาสายดินไม่เจอ เข้าใจว่าเจ้าของเดิมไม่ได้ต่อไว้
การต่อผ่าน EARTH LEAKAGE BREAKER ตัวนั้นด้วย
จะมีความปลอดภัยเพีงพอหรือไม่
หรือต้องหาทางต่อสายดินให้ได้