คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ต่อท่อขนาด ๑" ตรงจากถังเข้า-ออกปั๊ม ใส่สามทาง ท่อท่อ ๑" วนถึงกัน ต่อท่อออกสปริงเกอร์ ๑/๒"
ถ้าแรงดัน-อัตราไหลของปั๊มพอเพียงกับจำนวนและอัตราไหลของสปริงเกอร์ แรงดันน้ำจะไม่ต่างกันมาก
ถ้าเป็นการรดน้ำต้นไม้ แนะนำให้ทำระบบน้ำหยดจะดีและประหยัดน้ำ เข้ากับยุคสมัยกว่า ปรับแรงดันน้ำออกแต่ละจุดได้
แต่ถ้ารดสนามหญ้า ก็ใช้สปริงเกอร์ไปเถอะ
ถ้าแรงดัน-อัตราไหลของปั๊มพอเพียงกับจำนวนและอัตราไหลของสปริงเกอร์ แรงดันน้ำจะไม่ต่างกันมาก
ถ้าเป็นการรดน้ำต้นไม้ แนะนำให้ทำระบบน้ำหยดจะดีและประหยัดน้ำ เข้ากับยุคสมัยกว่า ปรับแรงดันน้ำออกแต่ละจุดได้
แต่ถ้ารดสนามหญ้า ก็ใช้สปริงเกอร์ไปเถอะ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
ใครมีวิธีต่อท่อปะปา แล้วทำให้แรงดันน้ำไหลออกเท่าๆกันบ้าง
แล้ว เวลาเปิดพร้อมกัน ไอ้ตัวต้นสาย แรงดันจะยเอะกว่า แต่ถัดไป จะค่อยๆ ต่ำลง