คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
1. การต่อสายเข้าตู้ consumer unit แบบที่การไฟฟ้ากำหนด จะดีกว่าการต่อแบบเดิมทีเอาสาย N เข้า
main breaker โดยตรงไม่ต้องจั๊มกับสาย G ที bar ก่อนหรือไม่ ... ดีกว่าครับ
เพราะกระแสลัดวงจรจะรุนแรงทำให้เบรกเกอร์ปลดวงจรเร็วขึ้น
2. ถ้าไม่ต้องต่อ N จากการไฟฟ้า แต่ใช้ N จาก ground rod ที่ตอกไว้จะได้ใหมเพราะไฟแสงสว่างก็ติด
ไม่ควรทำแบบนั้นครับ ... เพราะกระแสไฟไม่ได้ครลวงจรที่หม้อแปลงอย่างแท้จริง กระแสสูง ๆ อาจมีปัญหา
3. การใช้ N จาก ground rod จะทำให้จ่ายค่าไฟถูกลงหรือไม่ ... ไม่ครับ ทุกอย่างปรกติ
4. จะมีอันตรายหรือไม่ที่เอาสาย N จั๊มกับสาย G ... ไม่มีครับ
main breaker โดยตรงไม่ต้องจั๊มกับสาย G ที bar ก่อนหรือไม่ ... ดีกว่าครับ
เพราะกระแสลัดวงจรจะรุนแรงทำให้เบรกเกอร์ปลดวงจรเร็วขึ้น
2. ถ้าไม่ต้องต่อ N จากการไฟฟ้า แต่ใช้ N จาก ground rod ที่ตอกไว้จะได้ใหมเพราะไฟแสงสว่างก็ติด
ไม่ควรทำแบบนั้นครับ ... เพราะกระแสไฟไม่ได้ครลวงจรที่หม้อแปลงอย่างแท้จริง กระแสสูง ๆ อาจมีปัญหา
3. การใช้ N จาก ground rod จะทำให้จ่ายค่าไฟถูกลงหรือไม่ ... ไม่ครับ ทุกอย่างปรกติ
4. จะมีอันตรายหรือไม่ที่เอาสาย N จั๊มกับสาย G ... ไม่มีครับ
แสดงความคิดเห็น
ต่อไฟฟ้าที่บ้านตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าแล้วยังไม่ได้ต่อสาย N แต่ไฟแสงสว่างติด
เป็นเบรคเกอร์แบบดูดแล้วตัดด้านขวามือ 8 ตัว การต่อคือเอาสาย N จั๊มกับ G แล้วจึงไปเข้า N ของ main
Breaker ปรากฏว่าพอเอาสายจากไฟบ้านญาติสาย L เข้า main breaker แต่สาย N ยังไม่ได้เสียบเข้า
หลอดไฟ LED ที่บ้านผมติดทุกดวงที่เปิดสวิทไว้ เมื่อเอาสาย N จากบ้านญาติเสียบเข้า main breaker
หลอดก็ยังติดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างได ผมจึงสงสัยว่า
1. การต่อสายเข้าตู้ consumer unit แบบที่การไฟฟ้ากำหนด จะดีกว่าการต่อแบบเดิมทีเอาสาย N เข้า
main breaker โดยตรงไม่ต้องจั๊มกับสาย G ที bar ก่อนหรือไม่
2. ถ้าไม่ต้องต่อ N จากการไฟฟ้า แต่ใช้ N จาก ground rod ที่ตอกไว้จะได้ใหมเพราะไฟแสงสว่างก็ติด
3. การใช้ N จาก ground rod จะทำให้จ่ายค่าไฟถูกลงหรือไม่
4. จะมีอันตรายหรือไม่ที่เอาสาย N จั๊มกับสาย G
ขอความกรุณาท่านผู้รู้และเพื่อนสมาชิกช่วยชี้แนะด้วยครับ