สอบถามการคำนวณ UPS ว่าได้กี่นาที คิดยังไง ??

หน่วยงานผมให้ซื้อ UPS บอกว่าขอสำรองไฟได้สัก 1 ชม. เอามาใช้กับเครื่อง server เพียวๆ ไม่มีจอ  ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้สนใจว่าที่ซื้อมาใช้มันได้กี่นาที รู้แค่ว่าไฟดับ 1-2 นาทีแล้วยังไม่มาให้ user ปิดเครื่องโดยไม่ต้องรอ

ผมหาอ่านแล้วงงครับ คิดไม่เป็น ตกพวกคำนวณครับ  สมมุติผมรู้วัตต์ของ power supply เอาแบบเห็นที่มันติดไว้เลย สมมุติ 500W

แล้วสมมุติผมไปซื้อ UPS ขนาด 950VA / 450W ถาม้เลยครับ มันอยู่ได้กี่นาที คิดยังไง

ขอบคุณครับ

** บางเวปของผู้ผลิตก็บอกนะครับ ว่าใช้ load กี่วัตต์อยู่ได้กี่นาที แต่ผมอยากรู้ว่ามันคิดยังไงครับ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
ค่าของ VA และ Watts ของ UPS นั้นแสดงถึง ความสามารถในการจ่ายไฟ ที่ต่างกันครับ
กล่าวคือ  ค่า VA คือ Spec ดั้งเดิมแบบรวม ๆ ของ UPS ตัวนั้น  ว่ามีความจุ Battery ที่สามารถจ่ายไฟได้นานเท่าใด
แต่ ... ค่า Watts คือ  ค่า VA ที่นำมาคูณกับค่า Power Factor ของ UPS ตัวนั้นแล้ว  ซึ่งเมื่อคูณกับ PF แล้ว  จะออกมา
เป็นค่า Watts  ว่า สามารถจ่ายไฟได้จริงเท่าใด  ซึ่งค่า PF โดยทั่วไปของ UPS จะ = 0.6  รุ่นที่ดีหน่อย
ก็ได้ถึง 0.8   ซึ่งยิ่งค่า PF สูง  ก็หมายความว่า UPS ตัวนั้นจะสามารถจ่ายไฟได้มาก  (ในขนาดความจุ 1,000 VA เท่าเดิม)

หรืออธิบายง่าย ๆ คือ  เราดูที่ค่า Watts อย่างเดียวเท่านั้นครับ  อย่างที่ จขกท.ยกมาว่า Power supply ของ Server = 500 วัตต์
แต่เรานำมาใช้กับ UPS ขนาด 950VA / 450W .... หากไฟดับ UPS ตัวนั้นก็จะจ่ายไฟได้นานประมาณ 55 นาที
(ซึ่งมาจาก 450/500 คูณกับ 60 นาที)   แต่แน่นอนว่าจ่ายจริงอาจได้น้อยกว่านั้น  เพราะ UPS อยู่ในห้อง Server ที่เย็นเจี๊ยบ  
แบต ฯ จะมีประสิทธิภาพลดลง

หากเป็นผม  ผมจะเลือก UPS ขนาดใหญ่ไปเลยครับ  เช่น   1KVA / 700W  จะได้อุ่นใจ  ลองเทียบราคาดูนะครับ

ผมเห็นด้วยกับ คห.7 นะครับ  คือ Server ทั่ว ๆ ไปแบบ 1U จะกินไฟ จริง ๆ เพียง 150 - 200 วัตต์ เท่านั้น
ใช้ UPS แค่ 800VA / 320Watt  ก็เกิน 1 ชั่วโมงแน่นอนครับ  (Spec นี้ราคาแค่ 1,700 - 1,800 บาท)
แสดงความคิดเห็น