รบกวนขอคำปรึกษาด้านปัญหาการต่อสายไฟที่ตู้ Square D ตามรูปครับ
ปัญหาคือปลั้กไฟบริเวณชั้น 2 ของบ้านทุกห้องมีไฟมาสองเส้น โดยใช้ไขควงวัดไฟทดสอบครับ เท่าที่เช็คปลั้กไฟชั้น 2 ทุกห้องถูกควบคุมโดย Breaker ย่อยตัวที่ 5 นับจากซ้ายที่เขียนว่าห้องครัว (โครงการบ้านเขียนผิดครับ)
ผมถ่ายรูป Index ที่ฝาตู้กับด้านในที่ช่างต่อไว้แบบนี้ครับ
**สายสีดำคือสาย L ของปลั้กไฟชั้น 2 นะครับ**
คำถามครับ
1. รบกวนสอบถามว่าการต่อสาย N จากการไฟฟ้าตามรูปนั้นถูกต้องหรือไม่
จากที่ศึกษาใน Pantip ส่วนใหญ่จะแนะนำว่า สาย N ที่มาจากสายส่งเสาไฟฟ้าควรไปเข้าที่ ขั้ว Ground ด้านบนก่อนแล้วจึงค่อยต่อสายจากขั้ว Ground มาเข้าขั้ว N ที่ Main Breaker ด้านซ้ายครับ เลยคิดว่าช่างโครงการเดินไฟผิดไว้ตามรูป
2. การที่มี Breaker ย่อย 10 ตัว แต่มีสาย Ground มาเข้าแค่ 8 เส้นนั้น เป็นไปได้ไหมครับว่าหลอดไฟส่องสว่าง Breaker 1 กับ 2 นั้น ไม่ต้องใช้สายดิน (อันนี้สันนิษฐานเองครับ)
3. จุดขั้วเสียบสาย N ด้านซ้ายนั้นล๊อกตำแหน่งคู่กับตำแหน่ง Breaker บนSquare D แต่ละตัวไหมครับ เช่นขั้วเสียบสาย L10 กับ N10 นั้นต้องมาจากที่เดียวกันคือเครื่องทำน้ำอุ่น
4. กำลังสงสัย Breaker ย่อยตัวที่ 5 นี้ด้วยครับว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ เพราะผมลองแกะสาย L ชั้นสอง(สีดำ) ออกและนำสายไฟห้องครัว(สีฟ้าเส้นที่ 4 จากซ้าย) ไปเข้า Breaker ตัวที่ 5 ผลคือไฟห้องครัวมาทั้งสองเส้น L, N เหมือนกันครับ (ก่อนหน้านี้ไฟห้องครัวมา 1 เส้น ปกติครับ)
5. ถ้าผมจะสลับสายในตู้ MDB เอง ผมทำเองได้ไหม พอมีพื้นฐานด้านช่าง แต่ไม่แน่ใจเรื่องไฟฟ้าจริงๆครับ
ปล.กำลังคิดจะสลับสาย N5 (คิดว่าเป็นสายNของไฟชั้น2) ไปเสียบที่ขั้ว N4 เพื่อทดสอบว่ามีปัญหามาจากตัว Square D หรือเปล่าครับ
รบกวนปรึกษาด้วยครับ หากต้องทดสอบจุดไหนเพิ่มเติมยินดีครับ ขอบคุณครับ
ขออภัยถ้าผมใช้ศัพท์บางตัวผิดนะครับ
ขอคำปรึกษาปัญหาไฟบ้านมา2เส้น L และ N ครับ
ปัญหาคือปลั้กไฟบริเวณชั้น 2 ของบ้านทุกห้องมีไฟมาสองเส้น โดยใช้ไขควงวัดไฟทดสอบครับ เท่าที่เช็คปลั้กไฟชั้น 2 ทุกห้องถูกควบคุมโดย Breaker ย่อยตัวที่ 5 นับจากซ้ายที่เขียนว่าห้องครัว (โครงการบ้านเขียนผิดครับ)
ผมถ่ายรูป Index ที่ฝาตู้กับด้านในที่ช่างต่อไว้แบบนี้ครับ
**สายสีดำคือสาย L ของปลั้กไฟชั้น 2 นะครับ**
คำถามครับ
1. รบกวนสอบถามว่าการต่อสาย N จากการไฟฟ้าตามรูปนั้นถูกต้องหรือไม่
จากที่ศึกษาใน Pantip ส่วนใหญ่จะแนะนำว่า สาย N ที่มาจากสายส่งเสาไฟฟ้าควรไปเข้าที่ ขั้ว Ground ด้านบนก่อนแล้วจึงค่อยต่อสายจากขั้ว Ground มาเข้าขั้ว N ที่ Main Breaker ด้านซ้ายครับ เลยคิดว่าช่างโครงการเดินไฟผิดไว้ตามรูป
2. การที่มี Breaker ย่อย 10 ตัว แต่มีสาย Ground มาเข้าแค่ 8 เส้นนั้น เป็นไปได้ไหมครับว่าหลอดไฟส่องสว่าง Breaker 1 กับ 2 นั้น ไม่ต้องใช้สายดิน (อันนี้สันนิษฐานเองครับ)
3. จุดขั้วเสียบสาย N ด้านซ้ายนั้นล๊อกตำแหน่งคู่กับตำแหน่ง Breaker บนSquare D แต่ละตัวไหมครับ เช่นขั้วเสียบสาย L10 กับ N10 นั้นต้องมาจากที่เดียวกันคือเครื่องทำน้ำอุ่น
4. กำลังสงสัย Breaker ย่อยตัวที่ 5 นี้ด้วยครับว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ เพราะผมลองแกะสาย L ชั้นสอง(สีดำ) ออกและนำสายไฟห้องครัว(สีฟ้าเส้นที่ 4 จากซ้าย) ไปเข้า Breaker ตัวที่ 5 ผลคือไฟห้องครัวมาทั้งสองเส้น L, N เหมือนกันครับ (ก่อนหน้านี้ไฟห้องครัวมา 1 เส้น ปกติครับ)
5. ถ้าผมจะสลับสายในตู้ MDB เอง ผมทำเองได้ไหม พอมีพื้นฐานด้านช่าง แต่ไม่แน่ใจเรื่องไฟฟ้าจริงๆครับ
ปล.กำลังคิดจะสลับสาย N5 (คิดว่าเป็นสายNของไฟชั้น2) ไปเสียบที่ขั้ว N4 เพื่อทดสอบว่ามีปัญหามาจากตัว Square D หรือเปล่าครับ
รบกวนปรึกษาด้วยครับ หากต้องทดสอบจุดไหนเพิ่มเติมยินดีครับ ขอบคุณครับ
ขออภัยถ้าผมใช้ศัพท์บางตัวผิดนะครับ