ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ติดตั้งห่างจาก MDB 12เมตร ต้องติดเบรกเกอร์ เท่ากับหรือน้อยกว่า MDB ครับ
กระทู้คำถาม
DIY เครื่องใช้ในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
วิศวกร
ไฟฟ้า
ที่ตู้ MDB มี MCCB ขนาด 60AT ไว้คุม ตู้โหลดนี้อยู่ แต่มันติดตั้งห่างจาก MDB 12 M ผมต้องใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบมีเบรกเกอร์ใช่ไหมครับ ใช้แบบ main lug ไม่ได้ แล้วถ้าใช้แบบมีเบรกเกอร์ เราใช้ขนาดเท่ากันคือ 60AT ได้ไหมครับ หรือต้องน้อยกว่า ขอบคุณครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสอบตู้คุ้มไฟ
ห้องพักที่คอนโดมีตู้คุมไฟซึ่งน่าจะเป็นแบบเก่า ไม่ใช่ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ผมจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนครับ แต่พอเปิดตู้ดูแล้วก็ "อะไรวะเนี่ย" จึงอยากจะโพสท์ขอคำแนะนำครับ ห
สมาชิกหมายเลข 1115623
ติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดให้เครื่องทำน้ำอุ่น
ที่ห้องพักในคอนโดผมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3500 วัตต์ มีเบรกเกอร์ธรรมดาอยู่หน้าห้องน้ำ 1 อัน แล้วที่ตู้คุมไฟก็เป็นเบรกเกอร์ธรรมดาเช่นเดียวกัน อยากจะเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์กันดูด ควรจะติดตั้งหน้าห้องน
สมาชิกหมายเลข 1115623
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 single phase ปัญหาก็คือ ถ้าเอาตู้แบบ main
comfy
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 single phase ปัญหาก็คือ ถ้าเอาตู้แบบ main
comfy
การติดตั้ง ตู้โหลดเซ็นเตอร์และเบรกเกอร์ สำหรับบ้านใหม่
:)การติดตั้ง ตู้โหลดเซ็นเตอร์และเบรกเกอร์ สำหรับบ้านใหม่ 1 จำเป็นต้องใช้ main กันไฟดูด (RCBO) หรือไม่ครับ หรือใช้ main ธรรมดาได้ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ 1 เครื่อทำน้ำร้อน 6500 watt 2 แอร์ 9000 btu 3
สมาชิกหมายเลข 4080748
แรงดันไฟตก
วัดไฟขาออกจากหม้อแปลงได้230v พอวัดทีตู้เบรกเกอร์ได้แค่180v คือต้องเปลี่ยนสายเมนเข้าบ้านใหม่ใช่ไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 8514036
ถ้าโหลดรวม 230 A จะเดินสายขนาดเท่าไหร่ และใช้เมนเบรคเกอร์เท่าไหร่
โรงงานนี้ใช้หม้อแปลงขนาด 500kva แล้วลากสายเข้าตู้เมน (ตู้เมนเป็นตู้ DB) ใช้เมนเบรกเกอร์ 800A แล้วผมต้องการลากสายเข้าตู้ คอนโทรล (ตู้มีเมนเบรคเกอร์ 400A) มีโหลดรวมทั้งหมด 230A เป็นมอเตอร์ทั้งหมด แยกเป็
สมาชิกหมายเลข 2890729
ช่วยเหลือหน่อยครับ!! ทำระบบไฟใหม่ มีข้อสงสัยเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้าน
กำลังจะเดินไฟใหม่ทั้งบ้านครับ ที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟฟ้า จนมาโดนช่างไฟทิ้งงานไป และก็มีของที่เหลือจากที่ทิ้งไว้บางส่วน เช่น
MuYak
ถ้าครับ สายไฟ VAF 2.5 เบรกเกอร์ที่คุมจุดนี้16 A RCBO ต่อแอร์แยก 2 ตัวได้ไหมครับ 1,2000 BTU 2 ตัว
ผมได้เดินสายออกมาจากตู้คอนซูมเมอร์ โดยที่ตู้ มีเมนเบรกเกอร์ 50A มิเตอร์ไฟหน้าบ้าน 15/45 A สายเมนจากมิเตอร์มาที่เมนเบรกเกอร์ เบอร์ 10 ผมติดเบรกเกอร์ลูกย่อยที่
สมาชิกหมายเลข 8260606
เบรกเกอร์ตัดบ่อย
พอดีว่าเบรกเกอร์ตัวเก่า 16 แอมป์เสียบปลั๊กไวไฟตู้เย็น17คิว และโน๊ตบุ๊ค เมนเบรคเกอร์ตัวแรกก็ตัด ลูกย้อยของปลั๊กก็ตัด เปลี่ยนเป็น 32 แอมป์ ก็ตัดเกิดจากอะไรครับสอบถามผู้รู้หน่อยครับ
สมาชิกหมายเลข 8396767
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
DIY เครื่องใช้ในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
วิศวกร
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ติดตั้งห่างจาก MDB 12เมตร ต้องติดเบรกเกอร์ เท่ากับหรือน้อยกว่า MDB ครับ