รบกวน..นายสันทัดและเพื่อนๆผู้รู้ช่วยออกแบบตู้ควบคุมไฟบ้างด้วยค่ะ

เป็นตึกแถว 2 ห้องติดค่ะ

จะไปขอไฟเพิ่มเป็น 30/100 ควรเดินสายขนาดและแบบไหนถึงจะผ่านการตรวจขอไฟเพิ่มค่ะ

อยากให้ช่วยออกแบบตู้ไฟเมนด้วยค่ะรายละเอียดตามนี้ค่ะ

บ้าน A

ชั้น 1
1.ปลั๊กคู่ = 5
2.แสงสว่าง = 16
   ไฟหลุม led = 1
3.แอร์ 18000btu = 1
4.ปั๊มน้ำ 250 w. = 1
5.น้ำอุ่น 4500w = 1

ชั้น 2
1.ปลั๊กคู่ = 9
2.แสงสว่าง = 9
3. แอร์ 18000btu = 1
4.น้ำอุ่น 4500w = 1

ชั้น 3
1.ปลั๊กคู่ = 7
2.แสงสว่าง = 10
3.แอร์ 18000btu = 1
4.น้ำอุ่น 4500w = 1

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
บ้าน A เเนะนำขอมิเตอร์ไฟฟ้า  ( คิดคำนวณเเบบ FULL LOAD )

1. เเบบไฟ 3 สาย 380/220V ขนาด 15/45A

หรือ

2. เเบบไฟ 2 สาย 220V ขนาด 30/100A


เเนะนำขอเป็นเเบบที่ 1 ในกรณีคุณทำการเดินระบบสายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด อยู่ในเขตสายส่งไม่ต้องขยายเขต


บ้าน B เเนะนำขอมิเตอร์ไฟฟ้า เเบบไฟ 2 สายขนาด 15/45A



เนื่องจากคุณ จขกท. ไม่ได้เเจ้งรายละเอียดว่าขอไฟฟ้าจาก กฟน. หรือ กฟภ. ( ในกรณีของ การไฟฟ้าภูมิภาค  ให้ไปขอระเบียบข้อกำหนดที่ฝ่ายบริการธุรกิจในเเต่ละเขตการไฟฟ้า เพราะเเต่ละเขตการไฟฟ้าจะไม่เหมือนกันครับ โดยเฉพาะการเดินสายไฟฟ้าภายนอกบ้านจากเสาไฟฟ้า/มิเตอร์ไฟฟ้า มายัง เเผงไฟเมนในบ้าน )


รบกวนเเจ้งราบละเอียดว่าไฟฟ้าที่คุณ จขกท. ขอไฟฟ้าการไฟฟ้านครหวง หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค ? ผมจะได้เเนะนำได้อย่างละเอียดให้ครับ


เเละ



คำเเนะนำของผม โจทย์ตึกเเถว 2 ห้องนี้ บ้านเลขที่คนละบ้าน คนละเลขที่ ( เพราะคุณ จขกท. เเจ้งเป็นบ้าน A , บ้าน B ) ผนังตึกเเถวเเยกกัน มีเเค่เจาะช่องประตูเพิ่ม เเนะนำให้เเยกขอมิเตอร์ไฟฟ้าคนละบ้าน จะเหมาะสมมากกว่านะครับ




ป.ล. ผมว่าคุณตั้งกระทู้ถามผิดคนนะครับ ( คุณคงเข้าใจผิดนะ ) ล๊อคอินที่ผมยอมรับ ว่าเเม่นเรื่องไฟฟ้ากำลังจริงๆ คุณควรสอบถาม คุณ สำราญบุรี  เเกเเม่น เเละ ในรายละเอียดเป๊ะมากๆ ไม่มีหลุด ไม่มีพลาด