คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ เบรคเกอร์ สามารถซื้อใหม่ มาใสแทนที่เดิมแบบกันไฟดูดได้ครับราคาราวๆ 1600 บาท
การต่อสายดินโดยต่อจาก ขั้วต่อหมายเลข 2 วงจรในตู้ ยังต่อไม่ถูกต้องครับ สาย N จากการไฟฟ้า จะต้องมาเข้าที่ Ground Bar ก่อนครับ แล้วจากนั้น ให้ใช้สาย ต่อจาก Ground Bar ไปยัง N Bar หมายเลข 1 แล้วจึงต่อไปเข้า Main Breaker ครับ
หลักดิน ไปซื้อแท่งหลักดินสำเร็จรูป ความยาวประมาณ 10 ฟุต ตอกให้เกือบจมดิน แล้ต่อสายมาเข้าที่ขั้วหมายเลข 2
การต่อสายดินโดยต่อจาก ขั้วต่อหมายเลข 2 วงจรในตู้ ยังต่อไม่ถูกต้องครับ สาย N จากการไฟฟ้า จะต้องมาเข้าที่ Ground Bar ก่อนครับ แล้วจากนั้น ให้ใช้สาย ต่อจาก Ground Bar ไปยัง N Bar หมายเลข 1 แล้วจึงต่อไปเข้า Main Breaker ครับ
หลักดิน ไปซื้อแท่งหลักดินสำเร็จรูป ความยาวประมาณ 10 ฟุต ตอกให้เกือบจมดิน แล้ต่อสายมาเข้าที่ขั้วหมายเลข 2
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
ถามผู้รู้ครับ วงจรไฟฟ้า consumer unit ที่บ้านผมต่อผิดรึป่าวพอดีจะเปลี่ยนเบรคเกอร์กันดูด
พอดีที่บ้าน(แฟน)ผมมีเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยในบ้าน ก็เลยกำลังจะเปลี่ยนเบรคเกอร์ แบบ กันไฟดูด-รั่ว/ไฟเกิน/ไฟช็อต และกันฟ้าผ่า ติดตั้งปลั๊กสายดิน
ครับ
พอมาดูตู้ไฟ consumer unit ดังรูป
ที่เห็นคือ 1.ไม่มีสายดิน
2.เบรคเกอร์เป็นแบบธรรมดา
3.วงจรถูกต้องตาม กฟน. รึป่าวครับ
และถ้าผมจะเปลี่ยนเบรคเกอร์ตัวหลัก/ตัวลูก ใหม่ติดตั้งแทนตัวเดิมได้เลยรึป่าวครับ ?. เดินสายหลักดินติดตั้งเองที่ถูกต้องแนะนำหน่อยครับ ?
วงจรดังรูปควรเดินสายไฟใหม่รึไม่ครับ ?
ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ