ผมไปรื้อเอา UPS เก่าที่เคยใช้แต่ทิ้งไว้นาน เลยทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่จาก ของเดิมๆ คือของ LEO Electronics, Taiwan 7.0 A
เป็น LEOCH บ้านไทยเรา(คิดว่าใช่) 9.0A เลยเปิดเครื่องชาร์ตไว้ 20 ชั่วโมง
แล้วทดสอบวัดไฟ O/P ขณะเสียบไฟเปิดเครื่อง ได้ 240 v ลองวัดไฟบ้านดูก็ได้ 240v
พอถอดปลั๊กไฟ วัด O/P ดู ปรากฎว่าได้ 170 V
ลองต่อไฟใช้กับคอมพิวเตอร์และจอ LCD 19 นิ้ว ถอดปลั๊กดูก็ยังใช้งานคอมและจอได้ปกติ
ไม่ทราบว่า ที่วัด O/P ได้ 170 V นี่มันปกติหรือผิดปกติครับ ต้องแก้ไขอย่างไร
UPS Leonics OA1 พอชักปลั๊ก วัดไฟ O/P 170 V. ผิดปกติมั้ยครับ
เป็น LEOCH บ้านไทยเรา(คิดว่าใช่) 9.0A เลยเปิดเครื่องชาร์ตไว้ 20 ชั่วโมง
แล้วทดสอบวัดไฟ O/P ขณะเสียบไฟเปิดเครื่อง ได้ 240 v ลองวัดไฟบ้านดูก็ได้ 240v
พอถอดปลั๊กไฟ วัด O/P ดู ปรากฎว่าได้ 170 V
ลองต่อไฟใช้กับคอมพิวเตอร์และจอ LCD 19 นิ้ว ถอดปลั๊กดูก็ยังใช้งานคอมและจอได้ปกติ
ไม่ทราบว่า ที่วัด O/P ได้ 170 V นี่มันปกติหรือผิดปกติครับ ต้องแก้ไขอย่างไร