วัดไฟบ้าน N-G ได้ 10v แท่ง rod ที่ลงดินยาวไม่พอรึป่าวครับ (1 เมตร)

กระทู้คำถาม
ผมตอกแท่งทองแดง ยาวประมาณ 1 เมตร ครับ
[เดิม] ที่ทำเพื่อต่อให้เครื่องทำน้ำอุ่น ครับ
[ต่อเพิ่ม] ทีนี้ผมเดินสายชุดสายไฟใหม่ ให้กับชุดปลั๊กต่อให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการลากสายดินยาวไปลงแท่งทองแดงเดียวกันอันนั้น

ทีนี้มาวัดไฟกัน ด้วย มัลติมิเตอร์ ครับ ผลออกมาแบบนี้ครับ (ทั้งก่อนต่อเพิ่ม และ หลังจากต่อเพิ่มแล้ว ก็ให้ค่าเท่ากัน)

1. L-N = 220v
2. N-G = 10v (บางทีก็ต่ำกว่านี้ ประมาณ 5-10v)
3. L-G = 220v

ตอนที่วัดไฟ ที่เครื่องทำน้ำอุ่นแค่เปิดไฟเข้าเครื่องเฉยๆครับ ไม่ได้เปิดน้ำอุ่น และ ที่ปลั๊กชุดอุปกรณ์คอม ก็ใช้วัดแบบ แหย่เข้าไปในรูปลั๊กเลย

ปกติจาก N-G จะต้องเข้าใกล้ 0v มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เคยได้ยินมาบางท่านก็ว่า วิ่งอยู่ราวๆ 2-3v หรืออาจต่ำกว่านี้
แต่ผมขึ้นสูงสุดที่ 10v จึงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาครับ

จาก (3) นี่แสดงว่า ไฟผมวิ่งลงดินเต็มๆ แบบนี้ผมคิดว่า ผมอุ่นใจกับ แท่งทองแดง 1 เมตรของผมเลยไหมครับ
แต่อาการไฟรัว จากอุปกรณ์คอมต่างๆ หายนะครับ ลองเอาไขควงวัดไฟจิ่มเปลือกดู จุดที่เคยรัว ก่อนที่จะเดินสายดิน ไฟที่ไขควงวัดไฟจะติด แต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วครับ

มีการทดสอบเพิ่มเติมโดยเอา G ออก แล้ววัดใหม่ L-G = 110v โอเค เมื่อ G ลอย ค่าจะได้ 110v
แต่พอต่อ G ใส่คืนเข้าไปใหม่ วัด L-G อีกรอบ ก็ 220v ตามปกติ แสดงว่า G ผมอาจจะใช้ได้ในระดับนึงรึป่าวครับ

แล้วถ้าสมมติผมไปแท่ง rod อีกอัน เอายาวสัก 3 เมตรเลย ตอกลงใกล้ๆ กันแล้วพ่วงมันเข้ากัน กับแท่งเดิมจะดีกว่าหรือไม่ครับ
แล้วก็อยากรู้สาเหตุ หรือ เหตุผลของ 10v ของผมว่ามันมีที่มาที่ไป ยังไงครับผม

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกความคิดเห็นครับ