ปัญหาถังปฏิกูล (ถังแซค) น้ำเต็มเร็ว รบกวนผู้รู้ชี้แนะหน่อยค่ะ

เรียนผู้รู้ทุกท่าน
รบกวนสอบถาม เจอปัญหาที่บ้านส้วมชั้นล่างกดไม่ค่อยลง และ บางครั้งมีปฏิกูล บ้วนออกมาจากรูยึดสกรู ขาโถส้วม
เลย เรียกช่างมาดูด ส้วมคิดว่าส้วมเต็ม คงถึงเวลาหลังจากอยู่บ้านนี้มา 5 ปี
ช่างมาดูดบอกว่าดูดออกเฉพาะน้ำ ไม่มีอย่างอื่น เกรงว่าระบบถังบำบัดจะมีปัญหา ตอนแรกคิดว่าถ้าสัก 6 เดือนมาดูดสักครั้ง น่าจะรับได้ถือว่าแก้หน้างานไปก่อน

ข้อสังเกตุ ก่อนหน้าอยู่มาไม่เคยเจอ ปัญหาค่ะ แต่ 6 เดือนที่แล้วต่อเติมบ้าน และมีการปูพื้นปูนทับบริเวรดังกล่าว อาจจะส่งผมหรือไม่อย่างไร
ยอมรับเลยตอนต่อเติมลืมหาข้อมูลและศึกษาเรื่องนี้

หาอ่านในนี้อาจจะมาจากปัญหา หลายๆส่วนแต่วิเคราะห์เองไม่ขาดค่ะว่ามาจากอะไร และจะแก่อย่างไรค่ะ

เลยรบกวนผู้รู้ในห้องนี้ชี้แนะ ด้วยค่ะ

สาเหตุน่าจะมาจาก

1. ต่อเติม เทปูนทับ ทำให้ น้ำหนักกดทับ เกิดการยุบตัว ส่งผลให้ท่อในถังแซงช่วงที่ระบายน้ำออก แตกหรือหลุด อันนี้เป็นไปได้มากน้อยเพียงใคค่ะ หากใช้ต้องทุบรื้อติดตั้งใหม่ทางเดียวเลยไหมค่ะ มีวิธีอื่นๆอีกหรือไม่ค่ะ

2. ระบบ เติมอากาศ ของส้วมและถังเก็บ พยายามเดินดูค่ะ หาท่อระบายอากาศไม่เจอ บ้านใหม่น่ะค่ะ อยู่มา 5 ปีก่อนหน้า แอบ งงว่าถ้าประเด็นนี้ ก่อนหน้าทำไมไม่เจอ หรือท่อระบายอากาศ อยู่บริเวรอื่นๆที่ ค่ดไม่ถึง รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ

3. หรืออาจะมาจาก ระบบระบายน้ำเสียตัน เพราะปกติในแซกจะมีท่อต่อให้น้ำที่ล้นออกมาระบายไปที่ท่อหรือถังระบายน้ำเสีย (อันนี้ไม่มั่นในจริงๆค่ะ รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ ) เพราะลองไปเปิด ท่อระบายน้ำเสียดู ( ในส่วนที่ขนานแนวบ้าน) รู้สึกว่ามันแห้งสนิม หากเป็นเช่นนี้ เป็นไปได้ไหมค่ะว่า จริงๆแล้วคือระบบระบายน้ำทิ้งที่อุดตัน

4. ตอนแรกคิดว่าการวางแนวท่อระบายน้ำจากถังแซค ส่วนที่ล้น เข้าท่อบำบัดไม่ดี แต่ลองวิเคาระห์ดู ก่อนหน้าใช้งานไม่เคยเจอปัญหา และการต่อเติมก็ไม่มีส่วนเปลี่ยนแปลงกับระบบ บำบัดเลย อันนี้ มีความเป็นไปได้มากน้องเพียงใดค่ะ

     สุดท้าย หาก เป็นที่การยุบตัวกรณีที่ 1 จริงๆ หากหลีกเลี่ยงการทุบทำระบบใหม่ (ซึ่งดูแล้วงานใหญ่มาก) จะใช้วิธีหาปั้มดุด  มาดูดุน้ำในถังแซค ออก และไปทิ้งในช่วงท่อระบาย  อันนี้หากทำแบบนี้มีข้อคำนึงอะไรบ้างค่ะ  การดูดบ่อยๆจะเสี่ยงต่อถังบำบัดยุบตัวและแตกในที่สุดไหมค่ะ
และที่กังวลอีกอย่างคือการดูดดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสุขลักษณะไหมค่ะ (หรือหากออกมาแค่น้ำ ไม่เป็นไรพอรับได้ ) อันนี้ถามแนวทางนะค่ะ ไม่อยากใช้วิธีนี้เพราะดูไม่ค่อยดีทั้งบ้านเราและ เพื่อบ้านค่ะ

รบกวนผู้รู้เรื่องระบบชี้แนะด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ท่อหายใจ อาจจะอยู่ตรงบนสุดของท่อส้วมแนงตั้งขึ้นชั้นบนก็ได้ ลองชะเง้อดู