ถามเรื่องปัญหาหลังต่อ N เข้ากับ G ครับ

เหตุผลทีการไฟฟ้าให้ต่อแบบนั้นผมรู้มาเหตุผลหนึ่ง คือการไฟฟ้าเดินไฟ 3 เฟส มาให้บ้าน 3 หลัง เพื่อประหยัดต้นทุน เขาเลยให้ทำแบบนี้เพื่อกรณีสาย N ตรงหม้อแปลงที่เสาไฟฟ้าขาด ไฟบ้านทั้ง 3 หลังนั้นจะไม่เจอ กระแส 380V หรือ 400V ทำให้อุปกรณ์พัง

คำถามผมคือ ถ้าบ้านทั้ง 3 หลังนั้นมี หลังเดียวที่ต่อหลักดินจริงๆ เอาสัก 10 ฟุตเลย แล้วหลังอื่นๆแค่เอาสายดินติดกำแพงดื้อๆ หรือไม่มีเลย เดินลอยๆไว้ เลวร้ายสุดคือเขาไม่ได้จั๊ม N เข้ากับ G เลย แล้วแบบนี้ ไฟของบ้านอื่นๆจะแห่มาใหลลง หลักดินที่บ้านเราเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าบ้านทั้งสองหลังนั้นจะรับแรงดัน 380V ไป โดยไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเป็นกรณีแรก สายดินเราร้อนจนใหม่แน่ๆ ถ้ารับไฟบ้านทั้ง 3 หลัง แบบนั้น

ใครตอบผมได้บ้างครับ ขอบคุณครับ ที่ผมเห็นผ่านๆมา มีแต่ตัวอย่างบ้านทั้งสามหลังทำหลักดินแท้ๆกันหมดแบบใช้ได้จริง ผมอยากรู้กรณีบ้านไม่ให้ความร่วมมือสัก 2 ใน 3 หลังหน่ะครับ ผมงงการเดินทางของไฟฟ้าในกรณีแบบนี้มากๆ

ขอบคุณครับ

--------------------------------------

เพิ่มเติมหลังจากเห็นคำตอบแรก แล้วผม งงเลย มาสั้นๆ

งั้นตามภาพด้านล่างนี่จริงมั้ยครับ เอาคำถามนี้หล่ะ



จาก https://www.facebook.com/ElectricalRm/photos/a.422673381079401.115230.422449687768437/847388595274542/

อีกรูป



ตามภาพคือมีหลักดินทุกหลัง แต่ในความเป็นจริงตอนนี้คือ บ้านผมยังไม่มีเลย บ้านอื่นก็ไม่เหลือครับถ้าไม่ทำเอง เพราะตอนนี้ G บ้านผมมีไฟ(ไฟอ่อนๆ ว่าง่ายๆตอนนี้ อะไรที่มีสามขาเสียบไปไฟจะย้อนมาหมดครับ) เลยไปถามบ้านที่เคยรื้อสายไฟดูว่า หลักดินอยู่ใหน เขาก็ตอยว่าไม่มี มันแต่เอาไป แปะไว้ที่กำแพงเฉยๆ

แบบนี้จริงมั้ยครับ ต้องการคำตอบมากๆ ผมกำลังจะ ตอกหลักดิน จะได้รู้ว่าจะแยก G หรือไม่แยก G ดี
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ถ้าหม้อแปลงการไฟฟ้าทำมาจ่ายแค่3หลังนี้ จุด N ลงดินที่หม้อแปลงบังเอิญหลวมหรือหลุด สมมุติว่าอีก2หลังไม่มีหลักดินเลยละกัน ก็จะกลายเป็นว่าใฃ้หลักดินอีก1หลังที่เหลือในระบบนี้
กรณีเกิด fault ในระบบ (ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามเช่น ฉนวนเสื่อม เกิดการลัดวงจรลงดินโดยบังเอิญ)จะเกิดกระแสส่วนนึงไหลย้อนขึ้นที่หลักดินบ้านนี้ ถ้าบ้านทั้ง3หลังต่อแบบ ตามมาตรฐาน TN-C-S (แต่อีก2หลังหลักดินไม่ดี)
สายดินบ้านที่หลักดินดีจะรับกระแส fault แล้วจะไปจ้ำรวมกันที่ N ของตู้เมนประจำบ้าน ทำให้สาย N (รับทั้งกระแสใช้งานปกติ รวมถึงกระแส fault ในระบบ อาจไหม้ได้กรณีใช้โหลดมากๆอาจใกล้ตามสเปคมิเตอร์)  
วิธีป้องกันเบื้องต้นที่นึกออกตอนนี้  ติดเบรกเกอร์อีกตัวก่อนเข้าระบบ หรือหาCTมาคล้องที่ สายGround และนำ relayกระแสมาตรวจจับ