คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ผมเป็นคล้ายท่านเลย. แต่ผมใช้ mitsubishi ถัง สี่เหลียม ความดันคงที่รุ่น ep 305qs อายุ 8 เดือน. ถังน้ำบนดิน โดนแดดเหมือนกัน
อาการคือ เปิด 5 วินาทีแรก น้ำเย็นปกติ. วินาทีที่ 6-15 โดยประมาณ น้ำร้อนลวกได้เลย หลังจากนั้น น้ำกลับมาเย็นตามปกติ โทรปรึกษาช่าง mitsubishi. บอก น้ำร้อนจากอุณหภูมิบ้าง น้ำค้างท่อบ้าง เหมือนที่ ใครหลายคนบอก. ทั้งๆที่ผมว่ามันไม่ใช่ เพราะมันเป็นทุกเวลา 24 ชั่วโมง และทุกก้อกน้ำ. ทนใช้ไป เกือบเดือน. สุดท้าย ปั้มทำงานตลอดเวลา ไม่ตัดเลย
ได้ฤกษ์ให้ช่างจาก mitsubishi เข้ามาดำเนินการ ดังนี้
1. ทำความสะอาดหน้า contact ตัว pressure switch ช่างไม่ยอมเปลี่ยน (ช่างบอกเป็นสาเหตุให้ปั้มน้ำไม่ตัด)
2. เปลี่ยนตัว flow control switch ไป (ราคาประมาณ 1,500) อยู่ในประกัน ไม่เสียตังค์. อาการน้ำร้อน หายไปแล้ว
ปล ปั้มเก่า mitsubishi แบบกลม อยู่กันมา 10 ปี น้ำท่วมด้วย ไม่เคยมีปัญหา. พอเป็นถังเหลี่ยม ความดันคงที่ไม่ประทับใจเลย
อาการคือ เปิด 5 วินาทีแรก น้ำเย็นปกติ. วินาทีที่ 6-15 โดยประมาณ น้ำร้อนลวกได้เลย หลังจากนั้น น้ำกลับมาเย็นตามปกติ โทรปรึกษาช่าง mitsubishi. บอก น้ำร้อนจากอุณหภูมิบ้าง น้ำค้างท่อบ้าง เหมือนที่ ใครหลายคนบอก. ทั้งๆที่ผมว่ามันไม่ใช่ เพราะมันเป็นทุกเวลา 24 ชั่วโมง และทุกก้อกน้ำ. ทนใช้ไป เกือบเดือน. สุดท้าย ปั้มทำงานตลอดเวลา ไม่ตัดเลย
ได้ฤกษ์ให้ช่างจาก mitsubishi เข้ามาดำเนินการ ดังนี้
1. ทำความสะอาดหน้า contact ตัว pressure switch ช่างไม่ยอมเปลี่ยน (ช่างบอกเป็นสาเหตุให้ปั้มน้ำไม่ตัด)
2. เปลี่ยนตัว flow control switch ไป (ราคาประมาณ 1,500) อยู่ในประกัน ไม่เสียตังค์. อาการน้ำร้อน หายไปแล้ว
ปล ปั้มเก่า mitsubishi แบบกลม อยู่กันมา 10 ปี น้ำท่วมด้วย ไม่เคยมีปัญหา. พอเป็นถังเหลี่ยม ความดันคงที่ไม่ประทับใจเลย
แสดงความคิดเห็น
ขอคำแนะนำสำหรับปัญหา ซื้อปั๊มน้ำใหม่และติดตั้งเรียบร้อยยี่ห้อ Hitachi 200W ปั๊มเหลี่ยมความดันคงที่ ได้ประมาณ3 สัปดาห์