สอบถามอาการเสีย Air Amena-ไม่เย็น (Error Code 52 และ 53) ครับผม

****อัพเดทหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาตอบนาน สรุปเป็นที่ แผงคอยลเย็นด้านในห้องรั่ว ครับ สรุปเปลี่ยนแผงคอยลเย็นใหม่ คชจ
1.ค่าแผง 3500
2.ค่าบริการติดตั้ง 3000

คอยลเย็นเก่า นำไปเทรินได้ครับ (หลักร้อย)
***

เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลย ครับผม วันนี้ หลังจากที่เปิดแอร์ Amena (FTE-xxxxxxx) มาช่วงกลางวัน สงกรานต์ (หยุดอยู่บ้าน) มาช่วงบ่ายวันนี้รู้สึกแอร์เริ่มไม่เย็นแปลกๆ มีแต่ลมออกมา (แอร์ตัวนี้เพิ่งล้างไปเมื่อเดือนที่แล้ว) พอลองสังเกตดูตัว LED มันแปลกๆ คือ ไม่ว่าเราจะปรับอุณหภูมิ ไปอยู่ที่เลขอะไรก็ตาม มันจะกะพริบ เลขอุณหภูมิ นั้นๆอยู่ราว 10 ครั้ง แล้วจะกลับมาที่เลข 53 ตลอดเลยครับ ผมลองกดปุ่มอื่นดูเช่น Turbo Mode / Econo Mode ก็จะเป็นลักษณะเดิมคือ จะกะพริบ ตัวหนังสือ "- -" (ซึ่งเป็นตัวบอกว่า Turbo Mode กำลังทำงาน) ประมาณ 10 ครั้ง แล้วกลับมาที่เลขเดิม (53)

               จุดที่น่าสงสัยอีกอย่างคือ ผมลองปิด switch breaker แอร์ลง ทิ้งไว้ราว 15 นาที แล้วลองเปิดดูใหม่  พบว่า Compressor ด้านนอก ใช้เวลาราว 3-5 นาที (นับจากกด remote เปิดแอร์) จึงจะทำงานครับ (ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันหรือปล่าวครับ)

               ท่านใดพอมีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ พอจะเกริ่นคร่าวๆได้ไหมครับ ว่าน่าจะเป็นจากตัวอะไร  ขอบพระคุณมากครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
เรื่องโค๊ดน่ะจะจบแล้ว

ถ้าอย่างนี้มี 2 อย่าง

- รั่วอย่างแรง ท่อแตก  
- อุปกรณ์ภายในคอมเพรสเซอร์มีปัญหา  แมคเนติก  แผงบอร์ด  แคป  สายไฟขาด  หนักสุดก็คอมเพรสเซอร์

ทั้งนั้นและทั้งนี้ แนะนำให้ช่างตรวจเช็คดีกว่าครับ