คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ควรจะเปลี่ยนมิเตอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ เพราะ 5(15) A น้อยเกินไปแล้ว และไม่พอแน่นอนถ้าต้องเปิดใช้พร้อมกันทั้ง 3 เครื่องในเวลาเดียว
ขนาดมิเตอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยน คือ 15(45) A
ส่วนขนาดสายเมนที่ต้องเปลี่ยนด้วย ให้ใช้สายขนาด 16 sq.mm.
และนอกจากเปลี่ยนมิเตอร์และสายเมนแล้ว เมนเบรกเกอร์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ
สำหรับมิเตอร์ 15(45) A ให้ใช้เมนเบรกเกอร์ขนาด 40 A หรือ 45 A
แต่มาตรฐานการไฟฟ้าอนุโลมให้ใช้เมนเบรกเกอร์ขนาดสูงสุดได้ไม่เกิน 50 A (กรณีที่หาซื้อขนาด 45 A ไม่ได้)
ขนาดมิเตอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยน คือ 15(45) A
ส่วนขนาดสายเมนที่ต้องเปลี่ยนด้วย ให้ใช้สายขนาด 16 sq.mm.
และนอกจากเปลี่ยนมิเตอร์และสายเมนแล้ว เมนเบรกเกอร์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ
สำหรับมิเตอร์ 15(45) A ให้ใช้เมนเบรกเกอร์ขนาด 40 A หรือ 45 A
แต่มาตรฐานการไฟฟ้าอนุโลมให้ใช้เมนเบรกเกอร์ขนาดสูงสุดได้ไม่เกิน 50 A (กรณีที่หาซื้อขนาด 45 A ไม่ได้)
แสดงความคิดเห็น
มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ แอร์ 3 เครื่อง ไหวไหมครับ
ใช้งานได้ปกติ วันนี้ติดแอร์เพิ่ม ขนาด 12000 BTU ควรจะเปลี่ยน มิเตอร์ไฟฟ้า ไหมครับ
ถ้าจะเปลี่ยนความใช้กี่แอมป์ครับ
แล้วสายไฟควรจะเป็น ขนาดไหนครับ
เสียค่าใช้จ่าย ในการเปลี่ยนมิเตอร์เท่าไหร่