หลังคาพื้นดาดฟ้า เท หนากี่ ซม. ดีครับ.

ผมกำลังสร้าง รีสอร์ท1ชั้น 20หลังติดกัน (หลังคาเป็นพื้นดาดฟ้า) คล้ายทาวน์โฮม1ชั้นติดกัน

หลังคาพื้นดาดฟ้า เทหนากี่ เซนติเมตร ดีครับ. ให้กันแดด และ กันน้ำซึมน้ำรั่ว

ทางผู้รับเหมาแนะนำให้ เทซีเมนท์กันซึม หนา 12ซม. พอไหมครับ. ถ้าเราเทเพิ่มเป็นหนา 15 ซม.จะดีกว่าไหมครับ. จะมีผลต่อการรับน้ำหนักโครงสร้างไหม (โครงสร้าง1ชั้น)

ควร slope เท่าไร่ดี เพื่อระบายน้ำไม่ให้ น้ำซึม

ขอบคุณครับ.
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่น้อยกว่า 12 cm เป็นใช้ได้

จริง ๆ แล้ว 12 cm กำลังดี
จะปูด้วยแผ่นยางมะตอยซ้ำไปอีกก็ได้
แต่อย่าลืมทาพวก RoofSeal ด้วย (อะครีลิคทากันน้ำรั่วซึม)

และต้องคำนึงไปถึง การป้องกันความร้อน ด้วย
โดยการใช้ Solar slab ปูลงไปบนดาดฟ้า หรือถ้าเอาถูกหน่อย ก็หินกรวด นี่หล่ะครับ วางให้เต็มดาดฟ้าเลย

แค่นี้ความหนาของพื้นดาดฟ้า ก็หนักพอแล้ว
เพราะฉะนั้นให้เท 12 cm พอแล้วครับ


ส่วนความลาดเอียงลงสู่ Roof drain อยู่ที่ 1:200
ภาษาชาวบ้านคือ ในระยะ 200 m ให้ลดลง 1 m หรือในระยะ 10 m ให้ลดลงไป 5 cm (หรือจะลงไปถึง 10 cm ได้ก็ยิ่งดี)
Roof drain ก็ใช้ซัก 3 นิ้ว อย่าน้อยกว่านี้
ส่วนมากจะใช้ทรงระฆังคว่ำจะดีกว่าทรงแบน (ทรงแบนสวยจริงแต่พอใบไม้ปิดแล้วน้ำจะถ่ายเทยาก)