คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
ตามหลักสายไฟเมน เขาจะเผื่ออยู่แล้ว เพราะมี rang เป็นสเตป
ถ้าคิดว่าเขาเผื่อ ข้ามเรื่องสายไป ก็มาดูฟิวส์ก่อน
โหลด 5000 วัตต์ ที่จริงมันอาจเป็นโหลดสูงสุด
แต่เราไม่รู้ว่าที่ใช้มันโหลดสูงสุด หรือป่าว
ก็เอาว่า ใช้ที่โหลดสูงสุดก็แล้วกัน
ถ้าใช้ฟิวส์ทนได้โหลดสูงสุด ก็ 22.7 แอมป์ตามทีคำนวนนั่นแหล่ะ
แต่ถ้าใช้ค่านี้ คือเกิดมีฟิวส์ที่เขาขาย 22.7 แอมป์จริง
ถ้าโหลดมัน 5000วัตต์จริง ใช้ไปเรื่อยๆ ฟิวส์มันจะขาด
เหตุที่มันขาดเพราะมันมีความร้อนสะสม นานเข้านานเข้า ก็ขาด
มาตรฐาน เขาให้เผื่อไป 125 เปอร์เซนต์
จาก 22.7 x 1.25 = 28 แอมป์ ( ปัดเศษลง ไม่ซีเรียส )
ทีนี้ลองไปหาฟิวส์ดู ที่เขามีขายน่ะ น่าจะมีที่ 30 แอมป์มั้ง
ทีนี้ พอได้ฟิวส์ หมายถึงเลือกฟิวส์มาได้แน่นอนแล้ว จะ 25 หรือ 28 หรือ 30
พอได้ฟิวส์ หมายถึงเดินไปซื้อมาแล้ว คือมีขายแน่ๆล่ะ หมายถึงอย่างนั้น
มาดูสายไฟเมน ขนาดของมัน ต้องทนกระแสได้มากกว่าฟิวส์ที่เราซื้อมา
ถ้าเป็นเช่นนี้ .....จบ
ถ้าคิดว่าเขาเผื่อ ข้ามเรื่องสายไป ก็มาดูฟิวส์ก่อน
โหลด 5000 วัตต์ ที่จริงมันอาจเป็นโหลดสูงสุด
แต่เราไม่รู้ว่าที่ใช้มันโหลดสูงสุด หรือป่าว
ก็เอาว่า ใช้ที่โหลดสูงสุดก็แล้วกัน
ถ้าใช้ฟิวส์ทนได้โหลดสูงสุด ก็ 22.7 แอมป์ตามทีคำนวนนั่นแหล่ะ
แต่ถ้าใช้ค่านี้ คือเกิดมีฟิวส์ที่เขาขาย 22.7 แอมป์จริง
ถ้าโหลดมัน 5000วัตต์จริง ใช้ไปเรื่อยๆ ฟิวส์มันจะขาด
เหตุที่มันขาดเพราะมันมีความร้อนสะสม นานเข้านานเข้า ก็ขาด
มาตรฐาน เขาให้เผื่อไป 125 เปอร์เซนต์
จาก 22.7 x 1.25 = 28 แอมป์ ( ปัดเศษลง ไม่ซีเรียส )
ทีนี้ลองไปหาฟิวส์ดู ที่เขามีขายน่ะ น่าจะมีที่ 30 แอมป์มั้ง
ทีนี้ พอได้ฟิวส์ หมายถึงเลือกฟิวส์มาได้แน่นอนแล้ว จะ 25 หรือ 28 หรือ 30
พอได้ฟิวส์ หมายถึงเดินไปซื้อมาแล้ว คือมีขายแน่ๆล่ะ หมายถึงอย่างนั้น
มาดูสายไฟเมน ขนาดของมัน ต้องทนกระแสได้มากกว่าฟิวส์ที่เราซื้อมา
ถ้าเป็นเช่นนี้ .....จบ
แสดงความคิดเห็น
ใครเก่งวิทย์ช่วยทีเรื่อง ไฟฟ้า
1.บ้านนิชใช้ความศักดิ์ไฟฟ้า 220โวลต์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5000 วัตต์เขาควรใช้ ฟิวรวมขนาดเท่าใด
1. 10 a
2. 20 a
3. 25 a
จากที่ผมใช้สูตร P = IV
ก็จะได้ 5000 หาร 220 = 22.7 ใกล้เคียงที่สุดตอบ 25 ใช่เปล่า
พอดีการอ่านหนังสือแต่ละเล่มต้องพิจารณาด้วยน่ะ บางทีคิดคำตอบถูกแต่เฉลยในหนังสือบางเล่มก็ไม่ตรง