แอร์บ้าน DAISENKO น้ำแข็งเกาะขั้วท่อ 1 ใน 2 ท่อ แต่แอร์ไม่เย็นเลยครับเพราะ?

แอร์บ้าน DAISENKO น้ำแข็งเกาะขั้วท่อ 1 ใน 2 ท่อ แต่แอร์ไม่เย็นเลยครับเพราะอะไรครับ

เปิดแอร์ได้ ไม่กี่นาที ไม่เย็นเลย เดินออกไปดูคอยล์ร้อน เจอขั้ววาล์วสีขาวอันนึง ไม่สงสัยอะไร เดินมาปิดแอร์ แล้วออกไปฟังว่ามีเสียงน้ำยาไหม

เจอเลยครับ เจอสีขาวที่ขั้วหายไป เวรแล้วไงนั้นคือ "น้ำแข็งครับ"  

สาเหตุที่ขั้ววาล์วเป้นน้ำแข็ง แต่แอร์ไม่เย็น เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ตรวจสอบเบื้องต้น
-คอมทำงาน
-คอยล์เย็นไม่เย็นทั้งหมด
-มีขั้ววาล์วเป็นน้ำแข็งฝั่งนึง จาก 2 ท่อ เรียงแนวตั้ง ขั้วที่เป็นน้ำแข็งอยู่ ล่างครับ
-เปลี่ยน Cap Run แล้ว
-กินกระแส 2.8-2.9 มีการสวิงตลอด
-เป็นมาได้ 4-5 วันครับ ค่อยๆไม่เย็น จนวันนี้ไม่เย็นเลย
-ล้างคอยล์เย็น-ร้อน แล้ว

รบกวนพี่ๆที่พอมีประสบการณ์ช่วยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าหมายถึง มีน้ำแข็งเกาะที่บริเวณเซอร์วิสวาล์ว(ตามภาพ)

โดยส่วนใหญ่ นี่ถือเป็นสัญญาณบอกว่า น้ำยาในระบบ มีไม่พอครับ
ซึ่งตามที่คุณว่ามา ว่าแอร์ค่อยๆไม่เย็น นั่นก็ยิ่งชัด ว่าที่ท่อมีการรั่วซึม ทำให้น้ำยาในระบบค่อยๆรั่วซึมออกมาเรื่อยๆ
ต้องเรียกช่างมาทำการตรวจสอบครับว่าท่อตรงไหนที่รั่ว
แต่เบื้องต้นก็ลองเช็คด้วยตาเปล่ามองดูโดยรอบ ตามรอยเชื่อมและข้อต่อของท่อที่มองเห็น เพราะส่วนที่เป็นรอยรั่วจะมีคราบน้ำมันอยู่ในบริเวณนั้นครับ