ขอมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) แอมป์ จากกฟภ.บ้านห่างเสามิเตอร์ 10เมตร ขอคำแนะนำติดตั้งสายไฟฟ้าจากมิเตอร์เข้าบ้านชนิดใด?ขนาดเท่าใด

กระทู้คำถาม
ขอมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) แอมป์ จากกฟภ.บ้านห่างเสามิเตอร์ 10เมตร ขอคำแนะนำติดตั้งสายไฟฟ้าจากมิเตอร์เข้าบ้านชนิดใด?ขนาดเท่าใด? ขอบคุณล่วงหน้าทุกคำตอบครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ไปที่เขตการไฟฟ้าภูมิภาคในพื้นที่คุณ ขอระเบียบเอกสารการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆอย่างชัดเจน เเละ เบอร์โทรฯที่ให้คำเเนะนำต่างๆ

หลักๆที่ผมเพิ่งเดินสายไฟขอมิเตอร์ไฟ 15/45A /220V ที่เขตการไฟฟ้าภูมิภาค ฉะเชิงเทรา/บางปะกง ตอนช่วงปีใหม่

- สายไฟหากเป็นสายทองเเดง ( THW ) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 sq.mm หากเป็นสายไฟอลูมิเนียม ( THW-A ) ขนาดไม่น้อยกว่า 25 sq.mm

-เเผงไม้ยึดมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 ซ.ม.X 60 ซ.ม.( หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าใหญ่จะมีขายราคา 100-120 บาท/เเผ่น  เเละ ติดตั้งที่เสาไฟฟ้าความสูงประมาณ 1.50 เมตรจากพื้น

- เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50 AMP /10Ka ขึ้นไป

- สายดิน หรือ สาย Ground   ต่อหลักสายดินขนาดไม่น้อยกว่า 10 sq.mm ,เเท่งสายดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 มม ( 5/8 นิ้ว ) ความยาวที่ตอกลึกลงในดินไม่น้อยกว่า 6 ฟุต เเละ สายกราวน์ ที่ไปตามจุดปลั๊กไฟ จุดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ขนาดสายกราวน์ต้องไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm ( ปรับมาตราฐานใหม่เเล้วจากเดิมเเค่ 1.5 sq.mm )

-จุดปลั๊กไฟ จะต้องเดินสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า  2.5 sq.mm เเละ ต้องมีสายกราวน์ที่จุดปลั๊กทุกจุด

-จุดไฟเเสงสว่าง จะต้องเดินสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 sq.mm


-   การเดินสายไฟภายนอกบ้านช่วงจากนอกบ้านมาถึงเสาไฟฟ้านอกบ้าน ให้ช่างไฟที่รับงานไฟฟ้าของเรา ติดตั้งเเร็คลูกถ้วยเเบบ 3 ช่องพร้อมลูกถ้วยที่จุดนอกบ้าน เเละ ที่เสาไฟการไฟฟ้า ( ที่มีจุดมิเตอร์ ) พร้อมรัดขันตึงสายไฟด้วยทรีฟอร์มอลูมิเนียมตามขนาดสายไฟ ทั้งหัวท้ายทั้ง 2 เส้น


จากจุดเสาที่เเร็คสายไฟที่เราพาดยึดสายไฟ ให้เราร้อยสายไฟลงในท่ออโลหะชนิดเเข็ง  ท่อพีวีซีสีเหลือง 3/8 นิ้ว เเยกกันคนละเส้นท่อ ลงมาที่เเผงไม้ให้อยู่ทางด้านขวามือของเเผงไม้ เเละ ทำการรัดท่อด้วยเทปแบนอลูมิเนียมให้เเน่น เเข็งเเรงเรียบร้อย ปลายสายไฟให้ยาวกว่าเเผงไม้ไม่น้อยกว่า 30-40 ซ.ม. ที่สำคัญปลายไฟจากเเผงไฟในบ้านที่มารอที่จุดมิเตอร์ ให้ทำสัญลักษณ์สายไฟให้ชัดเจน สายนิวตรอน ( N ) ให้พันเทปสีขาว ส่วนเส้น LINE ( L )  เส้นที่วัดด้วยไขควงลองไฟ ว่ามีไฟ ให้พันเทปสีเเดง หริแ นํ้าเงิน.สีเหลืองก็ได้ครับ ส่วนเเผงไม้ที่เสาไฟฟ้าให้ยึดด้วยน๊อตร้อยงานไฟฟ้า 5/8"เเบบชุบสังกะกีเเบบ Hotdift ความยาว 8 นิ้ว


เเละ


เดินสายไฟเดี่ยวร้อยท่อจากจุดมิเตอร์ที่จะติดตั้ง เเยกใส่สายไฟคนละเส้นท่อ รัดท่อเทปขึ้นไฟรอที่สายไฟแรงตํ่า โดยปลายท่อให้อยู่ที่ใต้เเร็คสายไฟการไฟฟ้าตํ่ากว่าเล็กน้อย โดยให้สายไฟอยู่สูงกว่าสายไฟเส้นบนสุด เเละทิ้งปลายสายไฟให้ยาวกว่าอีก 40-50 ซ.ม. เเต่ไม่ต้องทำสัญลักษณ์ก็ได้ครับ



สรุป . พูดง่ายๆเจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการเดินสายไฟไปรอที่เสาไฟ เเละ ติดเเผงไม้ให้เรียบร้อย เเละ เดินสายไฟร้อยท่อไปที่เเนวสายไฟเเรงตํ่า  การไฟฟ้าจะมาเเค่ทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟ เเละ จัมป์ต่อสายไฟเท่านั้นครับ  หลังคุณไปทำเรื่องขอมิเตอร์ เเละ นายตรวจฯทางเขตมาตรวจงานเดินสายไฟ,เเผงไฟเมน หากผ่านมาตรฐาน ทางเขตการไฟฟ้าจะโทรติดต่อให้มาจ่ายเงินประกัน เเละ ค่าดำเนินการฯ จากนั้นไม่เกิน 3 วัน ก็จะมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ครับ