ขอถามวิศวกรงานท่อ(Pipe)และProcessเรื่องงานทดสอบแรงดันท่อหน่อยคับ

ผมมีข้อมูลดังภาพด้านล่างคับ ผมจะทดสอบอัดน้ำเข้าท่อด้วยแรงดัน42000kpa.หรือ420บาร์ อ่ะคับ
แต่ทีนี้จากข้อมูลPipe Class มันให้ทนแรงดันสูงสุด6000psi แปลงเป็นKpaก็x6.8=40800kpa.
และตอนออกแบบเค้าใส่ค่าไว้แค่ Design Pressure ที่28000kpa  แต่ให้ทดสอบความดันที่ ดัน42000kpa.หรือ420บาร์


ขอถามสั้นๆคับว่า  ต้องทดสอบแรงดันที่มีค่ามากกว่าที่ออกแบบไว้ในpipe class และ pipe line list ใช่หรือไม่คับ


ผิดถูกเอามาแชกันนะคับผมเพิ่งมาทำงานนี้
Pipe Class

ISO Drawing

Line list
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ถูกต้องแล้วปกติถ้าทดสอบด้วยน้ำ คูณ 1.5 ของค่าออกแบบ
ถ้าทดสอบด้วยลม คูณด้วย 1.2
http://www-group.slac.stanford.edu/esh/eshmanual/references/pressureprocedtest.pdf