คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
วงจรใน UPS ออกแบบมาชาร์ด แบตเตอรี่ calcium grid lead acid
แต่คุณเอาไปต่อกับ แบตเตอรี่รถยนต์ ซึงเป็นแบตเตอรี่แบบ antimony lead acid
เต็มแล้วก็ยังมีกระแสไหลตลอดเวลาอย่างที่เห็นนะ
ใช้งานได้ แต่อาจจะต้องเติมน้ำกลั่นทุกๆ๓เดือน
ปรกติของแบตเตอรี่ antimony grid lead acid battery
ลองเอาแบตเตอรี่ ของUPS มันต่อดูครับ
จะเห็นว่าพอมันเต็มแล้ว กระแสจะลดลงเกือบเป็น ๐
แต่ไม่มีทางเป็น 0 เพราะมันต้องความศูนย์เสียจากกระแส self discharge
แบตเตอรี่พอ อายุมากขึ้น ความต้านทานภายในจะสูงขึ้นและ self discharge จะสูงขึ้นด้วย
แต่คุณเอาไปต่อกับ แบตเตอรี่รถยนต์ ซึงเป็นแบตเตอรี่แบบ antimony lead acid
เต็มแล้วก็ยังมีกระแสไหลตลอดเวลาอย่างที่เห็นนะ
ใช้งานได้ แต่อาจจะต้องเติมน้ำกลั่นทุกๆ๓เดือน
ปรกติของแบตเตอรี่ antimony grid lead acid battery
ลองเอาแบตเตอรี่ ของUPS มันต่อดูครับ
จะเห็นว่าพอมันเต็มแล้ว กระแสจะลดลงเกือบเป็น ๐
แต่ไม่มีทางเป็น 0 เพราะมันต้องความศูนย์เสียจากกระแส self discharge
แบตเตอรี่พอ อายุมากขึ้น ความต้านทานภายในจะสูงขึ้นและ self discharge จะสูงขึ้นด้วย
แสดงความคิดเห็น
แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ชาร์จไฟจนเต็มแล้ว กระแสจะไม่ไหลเข้าอีกใช้หรือไม่
เมื่อวานเป็นวันที่ 2 ได้ลองวัดกระแสที่ไหลผ่านปากคีบได้ 500 mA
วันนี้ ลองวัดเหมือนเดิม มีกระแสไหลลดลงเหลือ 100 mA
หากแบตเต็มแล้ว กระแสจะไม่ไหลเข้าอีกแล้ว ใช่หรือไม่ครับ