วงจรรีเลย์เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ำแบบอัตโนมัติ

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมาชิกครับ

ผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับ อาจจะฟังดูเป็นคำถามโง่ๆ แต่ผมโง่จริง 555 รบกวนปรึกษาหน่อยครับ

เนื้อเรื่องมีอยู่ว่าผมอยากจะทำระบบเปิด-ปิด น้ำใส่ถังแบบอัตโนมัติ โดยที่ถังน้ำจะมีเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบระดับต่ำสุดและสูงสุดอย่างละ 1 ตัว นอกจากนี้จะมีโซลินอยด์วาล์วเพื่อเปิด-ปิดน้ำอีก 1 ตัว ผมขออนุญาตตั้งชื่ออุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้นะครับ
SV - Solinoid Valve
CS-H - High Level Sensor
CS-L - Low Level Sensor

โดยที่ผมเลือกใช้ SV : NC และ CS-H : NC และ CS-L : NC

ทีนี้ลักษณะเหตุการณ์มันจะวนซ้ำๆ แบบนี้นะครับ
น้ำหมด --> CS-H : Off และ CS-L : Off --> SV : On
น้ำกำลังเติมถึงกลางถัง --> CS-H : Off และ CS-L : On --> SV : On
น้ำเต็ม --> CS-H : On และ CS-L : On --> SV : Off
น้ำลดถึงกลางถัง --> CS-H : Off และ CS-L : On --> SV : Off                 **ยังไม่เปิดวาล์วน้ำ รอจนกว่าน้ำจะหมด**
น้ำหมด --> CS-H : Off และ CS-L : Off --> SV : On


ปัญหาคือในขั้นตอนการเติมน้ำจนถึงกลางถัง โซลินอยด์วาล์วต้องเปิดต่อไปจนน้ำเต็มถึงตัด แต่กรณีที่น้ำกำลังลดจนถึงกลางถังโซลินอยด์วาล์วจะไม่เปิดจนกว่าน้ำจะหมดถึงเปิดวาล์ว

คำถามคือ ผมอยากปรึกษาทุกท่านที่มีความรู้ มีประสบการณ์เรื่องวงจรรีเลย์ รบกวนสอนผมหน่อยว่าผมควรต่อวงจรรีเลย์แบบไหนดี หน้าไมค์-หลังไมค์ได้หมดครับ ส่วนที่ต้องใช้เป็นรีเลย์เพราะมันซ่อมบำรุงง่ายถ้าเกิดวันข้างหน้าเสียเพราะผมไม่เป็นเรื่องการใช้โปรแกรมคอนโทรลเลอร์

รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความรู้ด้านนี้หน่อยครับ

ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 8
ออกแบบให้แล้วนะครับ  ถ้าตัว Sensor มีทั้งขา NO/NC ในตัว จะง่ายกว่านี้ครับ   อันนี้กรณีเมื่อมีน้ำ sensor จะต่อวงจร ไม่มีน้ำ ตัดวงจร ครับ  
เข้าใจว่าคงไม่ถนัดต่อทรานซิสเตอร์ เลยออกแบบเป็นรีเลย์ล้วนให้  แต่จะเปลืองไฟกว่าวงจรทรานซิสเตอร์นะครับ