ขนาดสายเมนสำหรับมิเตอร์ 15(45)A
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ออกแบบและสร้างบ้าน
ผมจะขอมิเตอร์ 15(45)A และสายเมนผมจะใช้เป็นสาย NYY เดินร้อยท่อฝังดิน อยากจะทราบว่าตามมาตราฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขาให้ใช้สายขนาดเท่าไหร่ ขนาดเบรกเกอร์เมนเท่าไหร่ และต้องใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สาย THW หรือ สาย NYY ดีครับ
ขอหม้อ 30/ 100 จะต้องเดินสาย เมน ระยะทาง ประมาณ 35 เมตร จากเสาไฟถึงตู้เมนโดยร้อยท่อเหล็ก เดินเลียบกำแแพงมาเป็นเส้นตรง แล้วหั ก 90 องศา มุดดินประมาณ 1.50 เมตร แล้วขึ้นฝ้าเพดาน ไปอีก 15เมตร เข้าตู้เมน เ
comfy
สายเมนไฟเข้าบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
อยากสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อสายเมนไฟฟ้าเข้าบ้านครับ บ้านเป็นบ้านชั้นเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากสุดมีแค่เครื่องทำน้ำอุ่นครับ ไม่มีแอร์ นอกนั้นก็ ตู้เย็นเครื่องซักผ้า ทีวี อะไรประมานนั้น ว่าจะใส
สมาชิกหมายเลข 3516080
สายไฟฟ้าประธาน หรือสายเมน... ข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสายไฟฟ้าประธาน หรือสายเมน ถึงตู้โหลดเบรกเกอร์(คอนซูมเมอร์) เราสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหนครับ - ตอนนี้มีประเด็นแก้ไข เนื่องจากช่างเดินสายไฟจากมิเตอร์การไฟฟ้า&
สมาชิกหมายเลข 4184663
ขอสอบถามเรื่องระบบสายไฟที่รองรับ ไฟ 15/45 หน่อยครับ กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของนิติ
ซื้อห้องคอนโดตึกเก่าไว้แล้วกำลังขอไฟ 15/45 แต่ก็สงสัยเรื่องระบบสายไฟของตึกน่ะครับกับการต้องขออนุญาตินิติ เรื่องอุปกรณ์สายไฟ สายที่ลากมาถึงตัวห้องมาถึงห้อง ขนาด 10sqmm ในรางปิดเหล็ก(wireway) สายขา
narok master
เลือกใช้สายเมน เมนเบรคเกอร์ให้เหมาสมกับขนาดมิติเตอร์ไฟฟ้า
ถ้าใช้กิโลวัตต์มิเตอร์ขนาด 5A(15) ใช้สาย THW-A 1×25 เมนเบรคเกอร์ผมใช้คัทเอาท์ขนาด60A 250v ซื้อของมาแล้วจะขอกิโลวัตต์มิตรเตอร์ขนาด 5A(15) ใช้ได้ไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 6736321
ขอเพิ่มขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้า นครหลาง จาก 5(15) เป็น 15 (45)
ขอเพิ่มขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้า นครหลาง จาก 5(15) เป็น 15 (45) ต้องเปลี่ยนสายเมนไหมคะของเดิมเป็นเบอร์ 10 รบกวนผู้ทราบตอบทีค่ะ
สมาชิกหมายเลข 4311111
สายเมนไฟฟ้าจากมิเตอร์เข้าตู้คอนซูมเมอร์
ตามหัวข้อเลยครับ อยากถามเพื่อนๆพี่ๆว่า สายเมนที่ต่อจากมิเตอร์ไฟมาเข้าตู้คอนซูมเมอร์ที่อยู่ภายในบ้าน ใช้เป็นอะลูมิเนียมได้ไหมครับ อันนี้ขออธิบายไว้นะครับ... ผมรีโนเวทบ้านโดยมีผู้รับเหมา
สมาชิกหมายเลข 8576345
เดินไฟเข้าบ้าน แบบลอยอากาศ หรือ แบบฝังดินดีครับ
ตอนนี้กำลังสองจิตสองใจ ว่าอย่างไหนดีกว่ากันครับ นอกจากเรื่องความสวยงาม แล้ว มีปัจจัยอื่นๆที่ควรพิจารณาประกอบด้วยมั้ยครับ เช่น ความทนทาน ความปลอดภัย การบำรุงรักษา เป็นต้น ลองให้ผู้รับเหมา
TaaM_5678!!
การเลือกขนาดเบรกเกอร์เมนคุมแต่ละชั้น?
ขออุญาตปรึกษาครับผม คือผมจะเดินบ้านที่ที่ปรับปรุงใหม่เป็นอาคาร4ชั้น ต้องการให้มีตู้โหลดเซ็นเตอร์อยู่ที่ชั้น 1 และมีเมนเบรกเกอร์คุมชั้น2,3,4 (เพื่อที่จะปิด-เปิดระบบจากชั้นล่างได้ง่าย) และชั้น2,3,4ก็จะม
ช้างป่าเชือกเดียว
ถ้าครับ สายไฟ VAF 2.5 เบรกเกอร์ที่คุมจุดนี้16 A RCBO ต่อแอร์แยก 2 ตัวได้ไหมครับ 1,2000 BTU 2 ตัว
ผมได้เดินสายออกมาจากตู้คอนซูมเมอร์ โดยที่ตู้ มีเมนเบรกเกอร์ 50A มิเตอร์ไฟหน้าบ้าน 15/45 A สายเมนจากมิเตอร์มาที่เมนเบรกเกอร์ เบอร์ 10 ผมติดเบรกเกอร์ลูกย่อยที่
สมาชิกหมายเลข 8260606