แอร์บ้านเป็นน้ำแข็ง รบกวนด้วยครับ

เรื่องมีอยู่ว่า ผมล้างแอร์ไปเมื่อ อาทิตย์ก่อน แต่มาวันนี้ แอร์มีน้ำแข็งเกาะเต็มแผงคอยส์เย็นครับ แล้วก็น้ำแข็งก็เกาะที่หัวจุบที่เติมน้ำยาแอร์ ผมเช็คระดับน้ำยาแอร์ได้ 20 ปอน จึงเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเพิ่ม จนได้ 75 ปอน แอร์ทำงานปกติ ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ผ่านไป 1 วัน ก็เป็นอากาศเดิมครับ น้ำแข็งเกาะ ระดับน้ำยาแอร์ลดลง เหลือ 20 ปอนเท่าเดิม ไม่ทราบจะแก้ปัญหายังไงครับ
แล้วอีกปัญหานะครับ ระหว่างที่ถอดจุกที่เติมน้ำแอร์แอร์ออกเปลี่ยนไปใส่จุกปิดของมัน น้ำยาแอร์ออกมาด้วยเป็นจำนวนมาก ฟุ้งเต็มไปหมด ปิดไม่ได้เพราะแรงดันจาก น้ำยาแอร์ดันออกมามาก ปิดไม่ได้ ( น้ำยาแอร์เย็นมาก มาก ) แต่พอเอาหัวเกตุ ปิด ก็ปิดได้ ผมเลยเอาหัวเกตุ ปิดคาเครื่องแล้วห้อยเอาไว้
ไม่ทราบ จะแก้ยังไงครับ
จนปัญญาแล้ว
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ตอนถอดสายเกจ์เติมน้ำยาออก ต้องถอดตอนที่เครืองเดินอยู่ ถ้าคุณถอดตอนปิดเครื่องแรงดันจะสูง น้ำยาจะดันจนถอดยาก
ลองทำอย่างที่บอก พอถอดสายออกมาได้ ให้ตรวจดูว่า หัวจุ๊บรั่วหรือเปล่า(ใช้ฟองสบู่ตรวจ) ถ้ารั่วลองขันเข้าไปให้แน่น ตรวจอีกครั้ง ถ้ายังรั่ว ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าไม่รั่ว ให้ปิดฝา แล้วปิดเครื่อง  ตรวจสอบรอยรั่วด้วยฟองสบู่ โดยสังเกตุจุดที่มีคราบน้ำมัน