ส่ายส่งไฟฟ้า จะต้องเป็นเดลต้าเสมอ เพราะใช้แค่สาย๓เส้นประหยัดสายไฟ
แรงดันระหว่างเฟส จะวัดได้ 22KV
แรงดันระหว่างเฟสกับกราวประมาณ 22/1.7 = 13KV
อย่างในรูปสายไฟ ๓เฟส ฟังท่อใต้ดินเพื่อความสวยงาม
แรงดันระหว่างเฟส จะวัดได้ 22KV
แรงดันระหว่างเฟสกับกราวประมาณ 22/1.7 = 13KV
อย่างในรูปสายไฟ ๓เฟส ฟังท่อใต้ดินเพื่อความสวยงาม
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
สายแรงสูง 22kv ที่เห็นทั่วไปก่อนเข้าหม้อแปลง ต่อแบบไหนกันครับ สตาร์-เดลต้า
ถ้าเราวัดแรงดัน เฟสกับเฟส มันจะได้กี่Vครับ
แล้วถ้าวัด เฟสกับกราวด์จะได้กี่โวลล์ครับ ผมอยากรู้มากเลย แต่หาข้อมูลแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนแล้ว