สายแรงสูง 22kv ที่เห็นทั่วไปก่อนเข้าหม้อแปลง ต่อแบบไหนกันครับ สตาร์-เดลต้า

กระทู้คำถาม
3เฟส3สาย 22000v ของการไฟฟ้าภูมิภาคที่เห็นบนเสาทั่วๆไป เป็นแบบสตาร์ หรือ เดลต้าครับ
ถ้าเราวัดแรงดัน เฟสกับเฟส มันจะได้กี่Vครับ
แล้วถ้าวัด เฟสกับกราวด์จะได้กี่โวลล์ครับ ผมอยากรู้มากเลย แต่หาข้อมูลแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนแล้ว
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ส่ายส่งไฟฟ้า จะต้องเป็นเดลต้าเสมอ เพราะใช้แค่สาย๓เส้นประหยัดสายไฟ

แรงดันระหว่างเฟส จะวัดได้ 22KV

แรงดันระหว่างเฟสกับกราวประมาณ 22/1.7 = 13KV

อย่างในรูปสายไฟ ๓เฟส ฟังท่อใต้ดินเพื่อความสวยงาม