คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ช่างมักง่าย
ผลเสียคือทำให้ สายดิน หลวม หรือใหม้ได้
อาจจะเกิดสัญญาณกวน กับระบบอื่นๆของโรงงานได้
เพราะมีกระแสกระชาก ในระบบกราว
ผลเสียคือทำให้ สายดิน หลวม หรือใหม้ได้
อาจจะเกิดสัญญาณกวน กับระบบอื่นๆของโรงงานได้
เพราะมีกระแสกระชาก ในระบบกราว
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
ช่างเอาตู้เชื่อมมาต่อกับสาย Line และEarth ใช้ชั่วคราวอันตรายแค่ไหนครับ?
ทีนี้มีงานติดตั้งบริเวณข้างๆเครื่องนี้ ทำให้ต้องใช้เครื่องเชื่อมในการประกอบโครงสร้างบางส่วน (เครื่องเชื่อมใช้ไฟ220V)
แต่เนื่องจากจุดที่จะต่อสาย Neutral ได้นั้นค่อนข้างไกล ช่างผมเลยจั้มไฟเข้ากับสาย Line และสาย Earth ของเครื่องตรงนั้น แล้วเชื่อมจนเสร็จงาน
ทางผมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องสักเท่าไร เพราะEarth มันควรจะใช้เพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ควรจะเอามาใช้แบบนี้
ถึงแม้ว่า Earth ของผมจะเชื่อมกับ Neutral ที่ตู้เมน และลงGround Rod ไว้ที่ตู้เมนแล้วก็เหอะ
รบกวนผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ ว่าเคสนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอยู่ในระดับไหน และอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรบ้าง