จะเดินสาย NYY จากตัวบ้านที่มีระบบ ground ไปใช้กับปั๊มน้ำในสวน

ไม่ทราบว่าต้องเดินสาย ground ไปด้วยหรือ สามารถไปปัก ground rod ที่ปลายทางติดตั้งปั๊มได้

ระยะทางเดินสาย 200 เมตร ครับ

และมอเตอร์ 1 แรงม้า 1เฟส  ใช้สาย  NYY 4mm2  เดิน 2 เส้น คู่กันฝังดินจากตัวบ้านไป กฟภ ผ่านไม๊ครับ


เค้าซีเรียสเรื่องสีของสายไฟที่นำมาใช้รึเปล่าครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
การล่อลงดินที่ตู้นั้น
จุดประสงค์สำคัญคือให้มีการลัดวงจรโดยตรงกับสายนิวตรอลในระบบ
เพื่อให้เซอร์กิทเบรกเกอร์ปลดวงจร ทำให้ไม่มีไฟจ่ายไปยังโหลดเป็นการป้องกัน

ถ้าตอกหลักดินที่ปลาย
ถ้ามีไฟรั่วจากอุปกรณ์ชำรุด ในเบื้องต้นไฟจะรั่วลงดินถ้าสายดินยังเป็นปรกติดีอยู่
ถ้ากระแสรั่วนั้นไม่มากนัก มีค่าเป็นแอมป์น้อยกว่าขนาดของเซอร์กิทเบรกเกอร์ ๆ จะไม่ปลดวงจร
จะมีไฟรั่วไปอย่างนั้นตลอดไป ถ้าสายดินมีปัญหาไฟจะดูดผู้ใช้งานครับ

ผมมีประสพการณ์ตรงกรณีไฟรั่วลงดินที่มีค่ามากกว่า 30 แอมป์โดยที่เซอร์กิทเบรกเกอร์ขนาด 60 แอมป์
ไม่ปลดวงจรครับ ไฟรั่วกับไฟลัดวงจรนั้นต่างกันมากที่เดียว

ถ้าจะเดินสาย 2 เส้นไปยังปลายทาง (เป็นกรณีเดียวกันกับแบบไฟฟ้าที่มีอาคารหลายหลัง)
แต่ละหลังสามารถมีสายดินเป็นของตัวเองได้

แนะนำว่าให้ใช้ตู้โลหะขนาดเบอร์ 00 หนึ่งใบเพื่อใส่เบรกเกอร์
และทำบาร์กราวด์และบาร์นิวตรอล นำสายนิวตรอลมาต่อกับสายต่อลงดินในตู้นี้ด้วย
จะทำให้การป้องกันดีที่สุดครับ ไม่ผิดมาตรฐานทางไฟฟ้า
เหมือนกับทุกบ้านต่อสายดินกันทุกหลังบนระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าครับ