คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
1. ใช่ครับ ไม่มีการต่อฝาก N - G
2. ขออนุญาตไม่ตอบ
3. ต่อถูกต้องแล้วครับ
4. ปัญหาที่ถามมาว่ากดเทส RCD ตัวที่ 2 กับ 3 แล้วตัด แต่ไม่เห็นมีไฟดับ
สำหรับตัวที่ 3 ตอบได้เลยว่าไม่แปลกเนื่องจากตามรูป ไม่มีการใช้งานวงจรทั้ง 3 เลย (ลูกย่อยอยู่ในตำแหน่ง OFF ทั้งหมด)
สำหรับตัวที่ 2 มีการเปิดใช้งาน 3 วงจร เดาว่าวงจรพวกนั้นอาจจะเป็นพวกปลั๊กไฟ กับ แสงสว่าง นอกบ้าน อะไรทำนองนี้หรือเปล่า
เลยไม่เห็นว่าไฟดับ เนื่องจากเท่าที่ดูแล้วไม่ได้มีการต่อผิดอะไร
5. ถ้าวัด N เทียบกับ G ผลออกมาประมาณนี้ ระบบกราวด์บ้านคุณน่าจะไม่ดีเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามถ้าบ้านคุณอยู่ห่างจาก
จุดลงกราวด์ของการไฟฟ้ามาก ต่อให้ฝัง Ground Rod ดีแล้วก็ตาม ผลก็จะออกมามีค่าความต่างศักย์อยู่ประมาณนึง
วิธีนี้จึงบอกถึงประสิทธิภาพของระบบการต่อลงดินได้คร่าวๆเท่านั้น
ตามหลักถ้าเป็นไปได้การวัดว่าระบบการต่อลงดินว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ควรใช้การวัดค่าความต้านทานดินที่จุด Ground Rod
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ มาวัดว่ามีค่าที่เท่าไหร่ ตามมาตรฐานอยู่ที่ <= 5 โอห์ม
2. ขออนุญาตไม่ตอบ
3. ต่อถูกต้องแล้วครับ
4. ปัญหาที่ถามมาว่ากดเทส RCD ตัวที่ 2 กับ 3 แล้วตัด แต่ไม่เห็นมีไฟดับ
สำหรับตัวที่ 3 ตอบได้เลยว่าไม่แปลกเนื่องจากตามรูป ไม่มีการใช้งานวงจรทั้ง 3 เลย (ลูกย่อยอยู่ในตำแหน่ง OFF ทั้งหมด)
สำหรับตัวที่ 2 มีการเปิดใช้งาน 3 วงจร เดาว่าวงจรพวกนั้นอาจจะเป็นพวกปลั๊กไฟ กับ แสงสว่าง นอกบ้าน อะไรทำนองนี้หรือเปล่า
เลยไม่เห็นว่าไฟดับ เนื่องจากเท่าที่ดูแล้วไม่ได้มีการต่อผิดอะไร
5. ถ้าวัด N เทียบกับ G ผลออกมาประมาณนี้ ระบบกราวด์บ้านคุณน่าจะไม่ดีเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามถ้าบ้านคุณอยู่ห่างจาก
จุดลงกราวด์ของการไฟฟ้ามาก ต่อให้ฝัง Ground Rod ดีแล้วก็ตาม ผลก็จะออกมามีค่าความต่างศักย์อยู่ประมาณนึง
วิธีนี้จึงบอกถึงประสิทธิภาพของระบบการต่อลงดินได้คร่าวๆเท่านั้น
ตามหลักถ้าเป็นไปได้การวัดว่าระบบการต่อลงดินว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ควรใช้การวัดค่าความต้านทานดินที่จุด Ground Rod
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ มาวัดว่ามีค่าที่เท่าไหร่ ตามมาตรฐานอยู่ที่ <= 5 โอห์ม
แสดงความคิดเห็น
รบกวนขอคำแนะนำการต่อไฟตู้ Load ของช่างในบ้านทีครับ
1.เขาไม่ได้ต่อเชื่อมสาย N กับ G ที่ Main ใช่หรือไม่
2.หากไม่ได้ต่อจะอันตรายไหม ควรต่อหรือเปล่า และควรต่อยังไงครับ
3.การต่อสาย L เข้ากับตัว Surge Protection แล้วโยงไปหา G เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่หรือควรเอา N มาต่อเข้าแทน เนื่องจากที่ตัว Surge Protection มันเขียนไว้ว่า L/N
4.ตัวตู้มีปุ่ม Test ไฟให้กด 3 ตัว หากกดปุ่มที่ 1 เบรคเกอร์จะ Tip และไฟดับทั้งบ้าน แต่หากกดปุ่มที่ 2 หรือ 3 เบรคเกอร์จะ Tip แต่ไม่มีไฟดับเลยสักจุด แบบนี้ถือว่าปกติไม่ครับ
5.เมื่อเอาโวล์มิเตอร์มาวัดสาย N พบว่ามีไฟอยู่ประมาณ 4V
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ