คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
1) ขณะที่แตะวัดไฟคอมเพรสเซอร์ก็เกิดทำงานครับ
2) ผลการวัดไฟได้ที่ 170-175 V
>>>>>>>
magnetic เสีย หรือว่าไฟไม่พอ เช็คสายต่อ อาจต้องเปลี่ยนใหม่
Voltage ต่ำผิดปกติ ต้องรีบเช็ค ไม่งั้นคอมฯจะไหม้
จากอาการนี้ ให้ทดลองเปิด Air-1 ไว้ก่อน แล้วปรับเทอร์โมสตัสจนแอร์ตัด แปลว่า คอมฯหยุดทำงานแล้ว
จากนั้นเปิด Air-2 ===> Air-2 ก็จะทำงานเย็นปกติ
คราวนี้ลองปรับเทอร์สตัสจน Air-2 คอมฯหยุดทำงาน
แล้วไปปรับ Air-1 ให้เย็น ปรับเทอร์โมสตัส Air-1 จะทำงานและเย็นดี ใช่ไหม ?
การ Simulator นี้เพื่อจะยืนยันว่า ที่แอร์ไม่เดิน เป็นเพราะ under-Voltage แน่นอน
ต้องเช็คระบบไฟฟ้าในบ้าน ครับ
2) ผลการวัดไฟได้ที่ 170-175 V
>>>>>>>
magnetic เสีย หรือว่าไฟไม่พอ เช็คสายต่อ อาจต้องเปลี่ยนใหม่
Voltage ต่ำผิดปกติ ต้องรีบเช็ค ไม่งั้นคอมฯจะไหม้
จากอาการนี้ ให้ทดลองเปิด Air-1 ไว้ก่อน แล้วปรับเทอร์โมสตัสจนแอร์ตัด แปลว่า คอมฯหยุดทำงานแล้ว
จากนั้นเปิด Air-2 ===> Air-2 ก็จะทำงานเย็นปกติ
คราวนี้ลองปรับเทอร์สตัสจน Air-2 คอมฯหยุดทำงาน
แล้วไปปรับ Air-1 ให้เย็น ปรับเทอร์โมสตัส Air-1 จะทำงานและเย็นดี ใช่ไหม ?
การ Simulator นี้เพื่อจะยืนยันว่า ที่แอร์ไม่เดิน เป็นเพราะ under-Voltage แน่นอน
ต้องเช็คระบบไฟฟ้าในบ้าน ครับ
แสดงความคิดเห็น
สอบถามปัญหาแอร์ 2 ตัวเปิดพร้อมกันแล้วไม่เย็น
-----------------------------------------
เจอต้นตอแล้วครับ
คอมฯแอร์มันไม่ยอมทำงานครับ แต่ตอนนี้ที่ผมพิมพ์อยู่มันทำงานแล้วครับ
ผมวัดไฟตอนคอมฯไม่ทำงานได้ 220V+ ตอนคอมทำงาน 170-175V ครับ เปลี่ยน cap แล้วไม่หาย
-----------------------------------------------------------------------------------------
เป็น Mitsu Heavy Duty 9000 BTU เป็นออฟฟิสครับ 2 ห้อง ผมขอเรียกว่าแอร์1 กับ แอร์2 นะครับ
ขอเพิ่มนิดนึงครับ **แอร์1 กับแอร์2อยู่คนละห้องครับ**
แอร์1 จะเปิดช่วงเวลา 7.00-21.00
แอร์2 จะเปิด2ช่วง 11.00-15.00 และ 19.00-8.00 ของอีกวัน
1.แอร์ตัวที่1เย็นปกติตั้งแต่เวลา 7.00-11.00
2.เมื่อเปิดแอร์2 เวลา 11.00 แอร์1ไม่เย็นทันที อาการของแอร์1คือมีลมออกมาร้อนๆ พัดลมคอยล์ร้อนทำงานปกติ และอาการแอร์2คือแอร์เย็นปกติ(บางครั้งก็ไม่เย็นแบบแอร์1ประมาณ เดือนละ 2-3 ครั้ง)
3.หากเปิดแอร์2ตอนเวลา 19.00-8.00 พร้อมกับแอร์1 แอร์ทั้งสองตัวเย็นปกติ
4.ถ้าเปิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่พร้อมกัน แอร์ตัวที่เปิดเย็นปกติ
5.อาการเหล่านี้ทันทีหลังจากช่างมาล้างแอร์เมื่อเดือนที่แล้ว เรียกกลับมาเช็คงานก็ไม่มาบอกแอร์ปกติ
6.เพิ่มอีกนิดครับ ลมจากพัดลมคอยล์ร้อนนอกบ้านของแอร์1ไม่ค่อยร้อนครับ แอร์2ลมจากพัดลมคอยล์ร้อนร้อนกว่า
เพิ่มเติมครับ เจอปัญหาแล้วครับ เมื่อครู่ผมเปิดฝาครอบของคอยล์ร้อนแอร์1 เพื่อทำการวัดไฟ ขณะที่แตะวัดไฟคอมเพรสเซอร์ก็เกิดทำงานครับ และคิดว่าที่แอร์1ไม่เย็นเพราะคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน ผลการวัดไฟได้ที่ 170-175 V ครับ